Доброго всем дня. Попросили меня тут дачу по электрике всю сделать от ввода. и у меня вопрос - имеет ли смысл делить входящий PEN на PE и N? контура заземления не будет, рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе. дело в том, что планируется среди всех потребителей стиральная машина, которую хотелось бы заземлить.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Belok5
Вам уже всё объяснили. Делаете независимое заземление около вашего сарая (называется заземление по системе ТТ). От него проводом не менее 4 мм2 на клемму заземления розетки, в которую включаете стиралку. Лучше всего там же в сарае поставьте диффавтомат (автомат 16А+УЗО 10мА), от которого и запитаете розетку. Нейтраль и заземление НЕ соединять! Смотря какой штырь. Формула : U прикосновения=I(ток УЗО)*R(сопр. заземл.)*К(коэффициент). Я себе для водогрея(душ+мойка,они на улице) забивал 5 уголков 40*40 по 1.6м ,всё в канаве 50см,проваривал полосой и её же вывел на корпус водогрея ,с него же взял ж/з провод на клемму заземления розетки,диффавтомат там же,около водогрея. Если ваше заземление будет иметь малое сопротивление,то при кз у вас сработает ещё и автомат, хотя в вашем случае(стиралка в деревянном сарае) это совсем не обязательно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |