Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер 2 фаза 156 ампер 3 фаза 160 ампер? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Прочитал пост и совсем запутался.
Как же тогда правильно рассчитать необходимую мощность понижающего трансформатора, для асинхронного двигателя промышленной пилы? Параметры с шильдика пилы: треугольник 42В; 3; 50Hz; 41А; 2200W; 1350min-1, косинус не указан. Звонил в Компании, которые продают трансы, для этой пилы с её параметрами, мне предлагали транс на 2,5кВА, чтоб с запасом, а когда я им говорил, что мощность указанная на шильдике пилы, это ни что иное, как механическая мощность на валу, и не имеет отношения к электрической мощности, они мне почему-то не верили, и упорно говорили, что 2,5кВА это, как раз то, что надо. Тогда решил позвонить на завод, где мотают трансформаторы, город не называю, так как трансы у них намотаны качественно, спрашиваю: - Помогите подобрать 3ф транс на 42В, для промышленной разделочной пилы, питаться она должна от сети 380В 3Ф. Начальник технического отдела, сказал:- Элементарно, зная ток и напряжение. И он посчитал так: 41А*42В=1722Вт и * на 3 фазы = 5166Вт, можем намотать такой,а можете взять ближайший стандартный на 6кВА 380В/42В. И вот у меня возник вопрос к Вам уважаемые Форумчане, а где же множитель корень из трёх (1,73), разве можно так складывать векторные величины сдвинутые на 120 град? А по моим приблизительным подсчётам получается следующее: 1) 41А*24В*1,73=2982кВА, то есть транс для этой пилы нужен 3кВА. 2) Ток первички звезда = 2982кВА:380В:1.73:на КПД транса 0,9=5А, то есть по первичке транса можно поставить АП на 6А 3Ф 380В. 3) Ток контактов Пускателя по первичке = Ток первички * на 5 = 25А, 400В Так как же правильно рассчитать необходимую мощность транса для этой пилы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдела ошибся. Может быть преднамеренно, чтобы продать Вам транс подороже
![]() На шильдике Вашей пилы написано "треугольник 42В...", т.е. она включается на линейное напряжение 42 В. А тех. отдел посчитал по формуле для 42 В фазного напряжения. Поэтому его мощность получилась в 1,73 раза больше. А сложил он 3-и фазных мощности правомерно. И корень из трех в Вашей формуле также не имеет отношения к "векторности" величин, т.к. мощность величина скалярная, а не векторная. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдела ошибся. Может быть преднамеренно, чтобы продать Вам транс подороже ![]() Две недели назад, сделал запрос в германию на фирму EFA, попросил выслать заказные позиции к этой пиле, вот, что прислали. Комплектуют пилы они трансом 3000VA/42V. Нач. отдела - ай я яй, как не стыдно.... |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |