Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность...
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... ![]() по 8 % чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
по 8 % чего? Асимметрия обмотки НН=8%. Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста. На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса? У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |