![]() Силовой трансформатор ТМВМ -630/10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Силовой трансформатор ТМВМ -630/10 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность...
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
![]() Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... ![]() Таких трансформаторов нет, попробуй на завод написать. Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась. ещё попробуй межды фазами и с нулём замерить - если разность с одной и тойже фазой у обоих трансформаторов , может и конструктивная особенность. Обмотка НН: а-0=0,000830 b-0=0,000897 c-0=0,000894 a-b=0,00203 b-c=0,00203 c-a=0,00203 однозначно косяк в соединении с нулём, фазы "а" хотя по идее сопротивление должно увеличиться???? , у 630кВА часто расхождение в одну единицу встречается (0,0008-0,0009) Сообщение отредактировал lexs_2006 - 3.12.2010, 13:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |