Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность...
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Т-1-630 кВА Т-2-630 кВА
Обмотка НН: Обмотка НН: а-0=0,000802 a-0=0,000830 b-0=0,000863 b-0=0,000897 c-0=0,000856 c-0=0,000894 a-b=0,00196 a-b=0,00203 b-c=0,00196 b-c=0,00203 c-a=0,00196 c-a=0,00203 Как видим сопротивления по фазе "а" меньше на обоих трансах и в обоих случаях примерно на 0,00006 Ома, чем на других фазах. (Температура при измерениях Т-1 и Т-2 разные). Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась. Работали на разные секции, с разными нагрузками. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 18:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |