Мосты постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мосты постоянного тока |
3.12.2010, 12:58
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Мы пользуемся мостом МО-62 1974 года выпуска, иногда Р333.
А также преимущества и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 13:07 |
|
|
3.12.2010, 15:25
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Р-333 - хороший мост, использую с выносным необслуживаемым аккумулятором на 6 В, 12А
- периодически стряхивают гальванометр, подгорают контакты кнопок (грубо /точно), плохо работать в мороз; + хорошоя точность измерений использую на трансф 0,4-10кВ (иногда на 35-110 но можно спалить контакты) ПТФ-1 - хороший мост, + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Есть ещё метод Амперметр/Вольтметр/Реостат/Аккумулятор - самый точный и безотказный - но более трудоёмкий. |
|
|
3.12.2010, 18:18
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ПТФ-1 - хороший мост, + прости неприхотлив использую на трансформаторах 0,4-220кВ Слышал про него, читал и видел фото, но сам не пользовался. Думаю, какой лучше заказать, когда деньги появятся в организации. Р4833 Это что за штука (характеристики)? |
|
|
3.12.2010, 19:03
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это что за штука (характеристики)? Универсальный прибор. Если как мост - класс 0,1 в диапазоне 10-4...106 Ом. Как магазин сопротивлений - 5 декад от 0,015 до 1111,1 Ом. Ышшо вольтметр и потенциометр. подробности в инструкции Размером и весом - как патефон. Сообщение отредактировал Roman D - 3.12.2010, 19:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.12.2010, 19:19
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
подробности в инструкции Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... Есть два - МО-62 и Р4833. В качестве источника питания - аккумулятор от шахтерского фонаря. МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)? |
|
|
3.12.2010, 19:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сейчас заценю. Млин, страшный он какой-то (по виду)... МО-62 с шахтёрским аккумом большие трансы тащит? Например, ТМН-10000/35 (РПН-21 ступень). Или только на ТП-6/10 кВ (трансы 160 - 630 кВА)? Р4833 не страшный!!! А у нас лаборатория только до 1600кВА и до 35кВ |
|
|
4.12.2010, 0:00
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Р4833 не страшный!!! у меня такой валяется. при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию (видимо гальванический элемент в составе цепи питания прибора подизносился), а активные сопротивления (без индуктивности) мерит без проблем - в два раза больше Р-333 |
|
|
4.12.2010, 12:30
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
при измерении трансформаторов питаясь от сети болтается стрелка гальванометра - плохая стабилизация по питанию Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? |
|
|
5.12.2010, 7:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Поэтому мы с собой носим аккумулятор НК-55. Тяжело, но надёжно. Хочу попробовать от шахтёрского, но мне кажется слабоват он по ёмкости будет, как думаете? Больше 1600 не мерял, а так бех проблем.. Кстати, пробовал 220В от генератора бензинового (установлен в УАЗке), нет дерганий стрелки. Возможно ловит помеху при питании из сети... |
|
|
5.12.2010, 10:28
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Возможно ловит помеху при питании из сети... Или просто неисправен. ...а чисто теоретически: чем меньше сопротивление, тем больше измерительный ток - и нужен более мощный аккумулятор? Я меряю от батареек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:46 |
|