Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо |
6.12.2010, 23:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20540 |
|
|
|
6.12.2010, 23:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата В частности: правильно ли разведен PEN? Не правильно. Надо делить до коммутационного аппарата.Цитата номиналы узо и автоматов, сечение проводов. УЗО 25А/0,01 не защищено по току и не годится для нескольких потребителей. Дробите.Кухонную плиту лучше под свой диф. или просто АВ, да и освещение можно вывести из под УЗО (баловство это... ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 5:43 |
|