ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
9.12.2010, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Из: г.Солнечногорск Моск. обл. Пользователь №: 20584 |
С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33 |
|
|
9.12.2010, 21:17
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Не скажу как в сетях 0,4кВ т.к. не используем их там (по мне так они там вообще нахрен не нужны, если это внутренние сети), а на воздушных линиях (35кВ, 6кВ) ОПН ставится на опоре перед линейным разъединителем, т.е. защищает ввод на подстанцию, РУ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. Так же ОПН ставится на каждую секцию шин 6кВ в РУ-6кВ.
Если включить ОПН до вводного автомата, то какой в нем смысл? ОПН в таком случае становится безполезным. Смысл самый прямой по его назначению: ОПН это ограничитель перенапряжений и, соответственно, он должен защищать коммутационную аппаратуру от внешних перенапряжений, грозовых, коммутационных. А как вы физически поставите или снимите ОПН, если он ДО автомата. Нужно куда то бежать - снимать напряжение. В ПУЭ по этому поводу инфы не видел (точнее не искал))) Отключить вышестоящий выключатель. Сообщение отредактировал CTALKEP - 9.12.2010, 21:19 |
|
|