![]() Расчет тока КЗ в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет тока КЗ в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20548 ![]() |
Здравствуйте участники форума! Помогите в разрешении некоторой проблемы...При проектировании нового жилого многоэтажного дома нужно выбрать автоматические выключатели для защиты сети освещения и розеточной сети. После предположительного выбора выключателей их надо проверить на ток КЗ. Вопрос следующий:
1. Надо-ли в обязательном порядке делать эту проверку, если отключающая способность большинства АВ равна 6кА? 2. Если кто-то уже это делал, то можно-ли посмотреть пример расчета? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
16 А.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
А какой автомат нужно ставить. На автоматах еще иногда буквы изображены "В", "С", "D" Какой нужно автомат выбрать? А если ток к.з. 140А при той же нагрузке, какой автомат выбрать? Мне бы посмотреть методику выбора? В, C, D - характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя. В - ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 3...5 Iнр теплового расцепителя С - 5...10 Iнр D - 10...14 Iнр номинальный ток теплового расцепителя - это то что написано на автомате после буквы ...из одного каталога В-электроприборы, освещение..., С-компрессор, вентилятор..., D-подъемные механизмы, насосы... |
![]() |
|
Гость_Гость_Степан_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В, C, D - характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя. В - ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 3...5 Iнр теплового расцепителя С - 5...10 Iнр D - 10...14 Iнр номинальный ток теплового расцепителя - это то что написано на автомате после буквы ...из одного каталога В-электроприборы, освещение..., С-компрессор, вентилятор..., D-подъемные механизмы, насосы... Понятно. Имеем автоматический выключатель С16. Имеем ток короткого замыкания 140А. Имеем мощность нагрузки 2 кВт. Можно ставить этот автомат? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Маловато данных... Нужно еще знать длину кабельной трассы и желательно знать что за нагрузка, ну и напряжение сети. Зачем вам длинна кабельной трассы? Есть ток к.з 140А, есть автомат 16С, есть нарузка 2 кВт, бытовая электроплита в квартире, длина провода до розетки 15м (3х4) напряжение 220В, напряжение сети 220В. Вопрос: можно ли применить данный автомат марки ВА47-29? Дайте пожалуйста методику расчета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Зачем вам длинна кабельной трассы? Есть ток к.з 140А, есть автомат 16С, есть нарузка 2 кВт, бытовая электроплита в квартире, длина провода до розетки 15м (3х4) напряжение 220В, напряжение сети 220В. Вопрос: можно ли применить данный автомат марки ВА47-29? Дайте пожалуйста методику расчета. определяем ток I=Р/Ucosф, cosф близок к 1 для нагревательных элементов, получаем I=9,09А, у вас автомат на 16А, 16А>9.09А (вроде), значит использовать можно, для автомата 16С ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 5-10Iн=80-160А, ваши 140 входят в этот диапазон, значит использовать можно. Есть еще понятие потери напряжения в линии, которая зависит от сечения кабеля, его длины, материала проводника и мощности потребителя, но в вашем случае потери очень малы... Так что автоматический выключатель ВА47-29 16С применить можно |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
определяем ток I=Р/Ucosф, cosф близок к 1 для нагревательных элементов, получаем I=9,09А, у вас автомат на 16А, 16А>9.09А (вроде), значит использовать можно, для автомата 16С ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 5-10Iн=80-160А, ваши 140 входят в этот диапазон, значит использовать можно. Есть еще понятие потери напряжения в линии, которая зависит от сечения кабеля, его длины, материала проводника и мощности потребителя, но в вашем случае потери очень малы... Так что автоматический выключатель ВА47-29 16С применить можно А почему тогда электролаборатория указала о несоответствии ВА 47-29 С16 току к.з. 140 А? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:17 |
|
![]() |