С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33 |
|
|
11.12.2010, 14:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
-------Теоретически это будет в обязательном порядке. Нет ОПНа 100%-но "сливающего" излишек. Поэтому ОПНы рек. ставить в сети в несколько ступеней, пока уровень напр. не понизится до приемлемого в конкретной части установки.---
Это зависит от категории здания. Для 1 опона достаточно если это не разрядник а именно опон. ---На практике - это выгоревший напрочь вставной картридж и основание тоже заменили. Если б проводок заземляющий был потоньше, так и домишко сгорел бы.--- Определитесь с терминами. Вы говорите об узип, а там надо ориентироваться на указания завода, многие устройства без предохранителя. |
|
|
11.12.2010, 14:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это зависит от категории здания. Для 1 опона достаточно если это не разрядник а именно опон. Каким образом это зависит от категории здания? Может быть от уровня требуемого ограничения напряжения для конкретного оборудования? УЗИП тип 3 зазря придумали? 1. Не совсем так: он это и делает,. 2. Понятно, что при отгорании нуля ОПН быстро накроется, если он не защищён. 1. Роман, хотите сказать, что сопротивление ограничителя падает до нуля? Откуда же 1,5 кВ остаточных? 2. Не совсем так: применение ОПНа с максим. непрерывным рабочим напряжением на 400В (вместо 275) избавит от неприятности. |
|
|
11.12.2010, 14:46
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10799 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. Роман, хотите сказать, что сопротивление ограничителя падает до нуля? Откуда же 1,5 кВ остаточных? 2. Не совсем так: применение ОПНа с максим. непрерывным рабочим напряжением на 400В (вместо 275) избавит от неприятности. 1. Наверное, я не совсем верно понимаю принцип работы варисторного ОПН: по моему мнению, он должен срезать перенапряжение, как дед ёлочку - до номинала, точнее, до уровня срабатывания. 2. Это да. Но возможен ли вариант: длительное перенапряжение - превышение тока за счет срабатывания ОПН - срабатывание автомата до выхода из строя ОПНа? То есть грубо защита от отгоревшего нуля? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|