Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ОПН , Как включаются в цепь ОПНы?

Bor50
сообщение 9.12.2010, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584



С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.12.2010, 14:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17183
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Номинал - постоянно присутствующее напряжение на ограничителе. Максим. непрерывное рабочее напряжение - понятно. А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.12.2010, 15:15
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10693
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:57) *
А импульс ОПН режет до уровня напряжения защиты.

Я не уследил,
Цитата
Откуда же 1,5 кВ остаточных?
-такая защита никому не нужна.

и вроде бы защиты не рассчитаны на прямое попадание Зевса?

Сообщение отредактировал Roman D - 11.12.2010, 15:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bor50   ОПН   9.12.2010, 0:32
- - Apisx   Если включить ОПН до вводного автомата, то какой в...   9.12.2010, 15:51
- - Cvbn   Цитата(Bor50 @ 9.12.2010, 0:32) С начальн...   9.12.2010, 16:07
- - CTALKEP   Не скажу как в сетях 0,4кВ т.к. не используем их т...   9.12.2010, 21:17
- - haramamburu   Включаем логику: 1. если после вводного, то при пе...   10.12.2010, 18:33
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 20:33) В...   10.12.2010, 19:28
|- - Олега   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:28) .. эт...   10.12.2010, 21:33
- - haramamburu   Предлагаю "озвучить" принцип работы ОПН ...   10.12.2010, 19:33
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П...   10.12.2010, 19:45
||- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:45) А что...   10.12.2010, 21:56
||- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:56) У...   10.12.2010, 22:23
||- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:23) Вы же...   10.12.2010, 22:34
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П...   10.12.2010, 22:43
- - haramamburu   "Хотел" услышать обоснование подключения...   10.12.2010, 22:46
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 0:46) ...   10.12.2010, 22:57
|- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:57) Обосн...   10.12.2010, 23:08
|- - andival   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 15:08) Н...   10.12.2010, 23:23
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 1:08) Да...   10.12.2010, 23:28
- - haramamburu   Ну если что было выше не смогли впитать - то да ...   10.12.2010, 23:38
- - Bor50   Цитата(Apisx @ 9.12.2010, 15:51) Если вкл...   10.12.2010, 23:40
|- - haramamburu   Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:40) 1. Вы п...   10.12.2010, 23:48
|- - Bor50   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:48) У...   10.12.2010, 23:59
|- - Олега   Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:59) АВ выкл...   11.12.2010, 2:26
- - haramamburu   И что? Чем рискуем? АВ (да что ему будет от перена...   11.12.2010, 0:04
- - andival   ---1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автом...   11.12.2010, 0:05
|- - Bor50   Цитата(andival @ 11.12.2010, 0:05) Сверхт...   11.12.2010, 0:41
- - haramamburu   А где в цепочке ОПН?   11.12.2010, 0:45
- - andival   ---Т.е. часть тока при перенапряжении пойдёт не на...   11.12.2010, 11:03
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) .. ча...   11.12.2010, 13:49
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 12:24) Нет ОПН...   11.12.2010, 14:21
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) Если ...   11.12.2010, 14:08
- - andival   -------Теоретически это будет в обязательном поряд...   11.12.2010, 14:04
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 14:04) Это з...   11.12.2010, 14:34
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:34) 1. Рома...   11.12.2010, 14:46
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 14:46) 1. На...   11.12.2010, 15:13
- - haramamburu   Может не правильно выражусь - ОПНы применяются до ...   11.12.2010, 14:44
- - Олега   Номинал - постоянно присутствующее напряжение на о...   11.12.2010, 14:57
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:57) А импул...   11.12.2010, 15:15
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 15:15) Я не ...   11.12.2010, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 15:48) Почему?...   11.12.2010, 16:53
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 16:53) Цифра...   11.12.2010, 17:06
- - andival   Разницы сейчас что опон что узип строго говоря нет...   11.12.2010, 15:13
- - Bor50   Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный ...   11.12.2010, 18:14
|- - Roman D   Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 17:14) Товарищ...   11.12.2010, 19:44
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 19:44) ..в с...   12.12.2010, 11:49
|- - CTALKEP   Считаю здесь бесполезным доказывать что-либо т.к. ...   11.12.2010, 21:11
||- - Олега   Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 21:11) никто...   11.12.2010, 23:42
||- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 20:11) Счита...   12.12.2010, 11:44
|- - Олега   Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 18:14) Главный...   11.12.2010, 21:54
- - andival   Сегодня поднял паспорт на опон и никаких указаний ...   12.12.2010, 20:15
- - azaxratan   в тему не вникал,но ссылки думаю будут полезны пос...   13.12.2010, 10:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2024, 10:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены