Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ОПН , Как включаются в цепь ОПНы?

Bor50
сообщение 9.12.2010, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584



С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Bor50
сообщение 11.12.2010, 18:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2010
Из: г.Солнечногорск Моск. обл.
Пользователь №: 20584



Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный вопрос был в том где ставить, до или после вводного ОПНы, те, которые на дин-рейку. Я так понял что к единому мнению мы с вами так и не пришли...А в каких-либо нормативных документах это не указывается, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2010, 21:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17208
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 18:14) *
Главный вопрос был в том где ставить, до или после вводного ОПНы..
А в каких-либо нормативных документах это не указывается, так?

Есть такой нормативный, ГОСТ50571.26 Устройства для защиты от импульсных перенапряжений.
"534.2.1 УЗИП,...должны устанавливаться на вводе распределительной сети в электроустановку или на вводном распределительном устройстве, расположенном максимально близко к месту ввода распределительной сети".
Вводной АВ как правило во ВРУ. Значит вроде бы можно ставить и до него. Но.. в приложении А рис.А.1 ограничитель стоит после предохранителей. А "на вводе распределительной сети" это скорее в щитке на наружной стене или в ЩУ на столбе.
Так же можно ориентироваться на каталоги производителя. Вот рис. от АВВ (похожие на гостовские)
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2010, 23:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bor50   ОПН   9.12.2010, 0:32
- - Apisx   Если включить ОПН до вводного автомата, то какой в...   9.12.2010, 15:51
- - Cvbn   Цитата(Bor50 @ 9.12.2010, 0:32) С начальн...   9.12.2010, 16:07
- - CTALKEP   Не скажу как в сетях 0,4кВ т.к. не используем их т...   9.12.2010, 21:17
- - haramamburu   Включаем логику: 1. если после вводного, то при пе...   10.12.2010, 18:33
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 20:33) В...   10.12.2010, 19:28
|- - Олега   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:28) .. эт...   10.12.2010, 21:33
- - haramamburu   Предлагаю "озвучить" принцип работы ОПН ...   10.12.2010, 19:33
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П...   10.12.2010, 19:45
||- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 19:45) А что...   10.12.2010, 21:56
||- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:56) У...   10.12.2010, 22:23
||- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:23) Вы же...   10.12.2010, 22:34
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 21:33) П...   10.12.2010, 22:43
- - haramamburu   "Хотел" услышать обоснование подключения...   10.12.2010, 22:46
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 0:46) ...   10.12.2010, 22:57
|- - haramamburu   Цитата(CTALKEP @ 10.12.2010, 22:57) Обосн...   10.12.2010, 23:08
|- - andival   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 15:08) Н...   10.12.2010, 23:23
|- - CTALKEP   Цитата(haramamburu @ 11.12.2010, 1:08) Да...   10.12.2010, 23:28
- - haramamburu   Ну если что было выше не смогли впитать - то да ...   10.12.2010, 23:38
- - Bor50   Цитата(Apisx @ 9.12.2010, 15:51) Если вкл...   10.12.2010, 23:40
|- - haramamburu   Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:40) 1. Вы п...   10.12.2010, 23:48
|- - Bor50   Цитата(haramamburu @ 10.12.2010, 23:48) У...   10.12.2010, 23:59
|- - Олега   Цитата(Bor50 @ 10.12.2010, 23:59) АВ выкл...   11.12.2010, 2:26
- - haramamburu   И что? Чем рискуем? АВ (да что ему будет от перена...   11.12.2010, 0:04
- - andival   ---1. Вы путаете сверхнапряжение и сверхток. Автом...   11.12.2010, 0:05
|- - Bor50   Цитата(andival @ 11.12.2010, 0:05) Сверхт...   11.12.2010, 0:41
- - haramamburu   А где в цепочке ОПН?   11.12.2010, 0:45
- - andival   ---Т.е. часть тока при перенапряжении пойдёт не на...   11.12.2010, 11:03
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) .. ча...   11.12.2010, 13:49
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 12:24) Нет ОПН...   11.12.2010, 14:21
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 11:03) Если ...   11.12.2010, 14:08
- - andival   -------Теоретически это будет в обязательном поряд...   11.12.2010, 14:04
|- - Олега   Цитата(andival @ 11.12.2010, 14:04) Это з...   11.12.2010, 14:34
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:34) 1. Рома...   11.12.2010, 14:46
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 14:46) 1. На...   11.12.2010, 15:13
- - haramamburu   Может не правильно выражусь - ОПНы применяются до ...   11.12.2010, 14:44
- - Олега   Номинал - постоянно присутствующее напряжение на о...   11.12.2010, 14:57
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 13:57) А импул...   11.12.2010, 15:15
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 15:15) Я не ...   11.12.2010, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 11.12.2010, 15:48) Почему?...   11.12.2010, 16:53
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 16:53) Цифра...   11.12.2010, 17:06
- - andival   Разницы сейчас что опон что узип строго говоря нет...   11.12.2010, 15:13
- - Bor50   Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный ...   11.12.2010, 18:14
|- - Roman D   Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 17:14) Товарищ...   11.12.2010, 19:44
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.12.2010, 19:44) ..в с...   12.12.2010, 11:49
|- - CTALKEP   Считаю здесь бесполезным доказывать что-либо т.к. ...   11.12.2010, 21:11
||- - Олега   Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 21:11) никто...   11.12.2010, 23:42
||- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 11.12.2010, 20:11) Счита...   12.12.2010, 11:44
|- - Олега   Цитата(Bor50 @ 11.12.2010, 18:14) Главный...   11.12.2010, 21:54
- - andival   Сегодня поднял паспорт на опон и никаких указаний ...   12.12.2010, 20:15
- - azaxratan   в тему не вникал,но ссылки думаю будут полезны пос...   13.12.2010, 10:30