ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ОПН , Как включаются в цепь ОПНы? |
9.12.2010, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Из: г.Солнечногорск Моск. обл. Пользователь №: 20584 |
С начальником тут поспорили как включаются в цепь ОПНы, те, которые на дин-рейку. Во многих проектах я видел что они включены в цепь именно ДО вводного автомата. Собрал я таким образом несколько щитов. Перемычкой служила трёхфазная соединительная шина. Начальник мне сказал, что ОПНы ставятся строго ПОСЛЕ вводного автомата. Для примера показав книгу "УЗО" со схемой, где присутствовали ОПНы. Там действительно они "нарисованы" после вводного. Так где правда? ПУЭ это как-то оговаривает? Если да, то подскажите пункт, кто знает...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bor50 - 9.12.2010, 0:33 |
|
|
11.12.2010, 18:14
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.12.2010 Из: г.Солнечногорск Моск. обл. Пользователь №: 20584 |
Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный вопрос был в том где ставить, до или после вводного ОПНы, те, которые на дин-рейку. Я так понял что к единому мнению мы с вами так и не пришли...А в каких-либо нормативных документах это не указывается, так?
|
|
|
11.12.2010, 21:11
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Считаю здесь бесполезным доказывать что-либо т.к. почитав "каменты" понял что толком никто не понимает сам СМЫСЛ применения ОПН, ОПН могут быть разными по конструктиву и параметрам но НАЗНАЧЕНИЕ у всех одно (принцип действие я писал выше).
И орать что выключатель защитит от перенапряжений, мягко говоря неправильно. Никто не озвучил с какой стороны (откуда ждать импульс) хочет защититься! Товарищи....товарищи...мы отошли от темы. Главный вопрос был в том где ставить, до или после вводного ОПНы, те, которые на дин-рейку. Я так понял что к единому мнению мы с вами так и не пришли...А в каких-либо нормативных документах это не указывается, так? Скажу так... выбор установки зависит от того что хотите защитить и от чего. Если считаете что перенапряжение прийдет "снаружи" (с линии), то только ДО ввода (можете конечно и после если ввод не жалко), если есть вероятность получить бросок напряжения от потребителя то перед ним, если есть какой нибудь ответственный потребитель то перед ним. PS думаю тот кто понял смысл работ ОПН сам поймет где его ставить, естественно чем больше их тем защищеннее оборудование становится, но подходить к этому рационально (с дуру то можно и на каждом участке их воткнуть). Сообщение отредактировал CTALKEP - 11.12.2010, 21:12 |
|
|
11.12.2010, 23:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
никто не понимает сам СМЫСЛ применения ОПН Так смысл заключен в названии - ограничение_пере_напряжения. Вы копнули глыбже? Если считаете что перенапряжение прийдет "снаружи" (с линии), то только ДО ввода (можете конечно и после если ввод не жалко) Выше привел рисунки уважаемого производителя (можно и другого) и в ГОСТ аналогичный. Они с Вами не согласны насчет "ДО". Никто не озвучил с какой стороны (откуда ждать импульс) хочет защититься! При подлючении УЗИП через индивидуальный АВ к линии нет никакой разницы слева или справа появилось возмущение. На мой взгляд устройство работает аналогично. |
|
|