Добрый день. Подскажите, как правильно подключить электрокотел, а то мне кажется, что я сделал что то не то.
Есть электрокотел - собственно в нем стоят три обычных тена (для однофазного подключения). Есть щит управления котлом (он изначально от совсем иного электрокотла, который был рассчитан на трехфазное поключение). В этом щите стоит вводной трехполюсный автомат, после него трехполюсный магнитный пускатель. Который, собственно скоммутирован с датчиками температуры. Вопрос, собственно, состоит в том, как правильно подключить эти три тэна к магнитному пускателю? (ввод к этому щиту управления, естественно, трехфазный). |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 ![]() |
Тэны могут быть и на 380 В. Тогда они должны были быть подключены в треугольник. Тем более, если Вы утверждаете, что котел мощностью 30 кВт, а тэнов 6 шт. Т. е. мощность одного - 5 кВт. Но обычно все-же на 220 В. Рабочее напряжение и мощность должна быть выбита на корпусе тэна.
Упала производительность котла - вероятно погорели один или несколько тэнов. Лучше проверить во включенном состоянии потребляемые токи клещами - они должны быть одинаковыми во всех трех фазах. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |