Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уличные светильники

dinamov
сообщение 14.12.2010, 13:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



ребята какие документы регулируют установку на уличные столбы светильников с лампами ДРЛ 250.
База нашей организации находится в лесу и начальник хочет заменить все лампы ДРЛ в светильниках на лампы накаливания или энергосберегающие. можно ли это делать вообще?
светильники старые без стеклянных колпаков. Может использование ламп накаливания привести к пожару.
Вообщем где можна об этом узнать.
Как мне ему это запретить сделать
Выручайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 15.12.2010, 23:02
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И как, нормы освещённости соблюдаются? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 16.12.2010, 0:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



Цитата(Roman D @ 15.12.2010, 23:02) *
И как, нормы освещённости соблюдаются? icon_wink.gif

Каакие нормы))) хотя....
Хотя когда то это было что то типа пионер лагеря....то есть есть столовка, которая территориально отошла к соседям как раз те о которых я и говорю которые в ней сделали сауну и место проведения свадеб)))
ТП тоже у них...что там дальше я не знаю...так глубоко к ним в гости не заходил
Нам же остались техбоксы, пилорама, водонапорная башня, тех склады и сторожка( сторожка построена явно уже позже и самопально)
естественно все строилось ещё при великом могучем, а следовательно по проектным нормам годов 60-х. Но все сделано с умом....хоть и гнилое. Жаль что документации не сохранилось совсем.
А так я думаю что нормы освещенности согласно тому количеству столбов, которые там есть соблюдались))
Помнится этак года два-три назад как раз перед новым годом, ездил туда со своими.
Звонят - мол пропало напряжение. Они мол собрали консилиум из всех местных соседей и не могут понять в чем дело. А база без электроэнергии остаться не может. Сторожа замерзнут и мат ценности вынесут в темноте! Шеф канешно сразу говорит вперед за орденами)) Езжай и без света не возвращайся
Приезжаем. осмотрелись. выгорели ПН на вводе. Ну мои обрадовались...пять минут работы и в машину домой в тепло. Меняем, включаем...опять таже песня!!!! Начинаю мерять( а из приборов с собой только мультиметр пара китайских индикаторов и мегом)...а там трехфазное КЗ с нашей стороны...документации никакой, куда идут кабели с ГРЩ никто не знает....а новый год на носу))))
Оперативно метом тыка( коротим наконечники кабелей меряем мультиметром КЗ icon_eek.gif откидываем магистрали и т.д.) выясняем что от ГРЩ запитан РЩ бокса гаража, а от него уже идут магистрали по всем РЩ, ЩС и ЩО базы. Некоторые РЩ транзитные.
На вводе походу нахожу захороненный трехжильный кабель с одной фазой. Запитан не от нашего учета)))Воруй себе))
Успеваем нарисовать примерную однолинейку от щита до щита с перекриками на весь лес....пока часика через два (мороз градусов 20) выясняем какой из магистральных кабелей сгнил нафиг( буиажная изоляция сгнила и все жилы между собой на КЗ). Как раз тот что идет на сторожку и к которому мы подошли самому последнему.Закон подлости.
Скручиваем три жилы на одну фазу, запитываем домик проверяем под нагрузкой плюс сопротивление изоляции относительно земли ...и домой. На новый год успели)))
так при женщине начальнике, они новый кабель зарыли за месяц по весне...а этот не может лампочки за год вкрутить, а все пишет и пишет. Уже бы подсмотрел как это соседи делают...а он стремянку купил))

Сообщение отредактировал dinamov - 16.12.2010, 0:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dinamov   Уличные светильники   14.12.2010, 13:03
- - Костян челябинский   во-первых, ДРЛ-250 имеет цоколь Е-40, поэтому, бер...   14.12.2010, 14:11
- - Мастер Джу   Добавлю еще что дрл служат раз в десять дольше лам...   14.12.2010, 16:04
|- - TzaR   если менять то на днат тю затупил, речь про лампы ...   14.12.2010, 16:39
- - dinamov   Спасибо ребята. По поводу приведения как аргумента...   14.12.2010, 20:20
- - с2н5он   по поводу патронов, по мойму видел переходник с 27...   14.12.2010, 23:40
- - Мастер Джу   Медведев с 2011 хочет запретить продажу ламп накал...   15.12.2010, 9:13
|- - Алексей555   Цитата(Мастер Джу @ 15.12.2010, 9:13) Мед...   15.12.2010, 9:55
|- - с2н5он   Цитата(Алексей555 @ 15.12.2010, 9:55) А э...   15.12.2010, 12:29
- - Volt380   помоему это идиотсво менять ДРЛ на ЛН! Где цел...   15.12.2010, 10:02
- - dinamov   не смогут. работают до минус 15-20 градусов цельси...   15.12.2010, 15:02
- - savelij   Не смотря на надписи на коробочках... работают и п...   15.12.2010, 16:48
- - Романонь   А почему он их хочет заменить?   15.12.2010, 21:30
- - dinamov   Потому что соседи все давно поменяли у себя светил...   15.12.2010, 22:14
- - Романонь   Если есть деньги, лучше замените на светодиодные. ...   15.12.2010, 22:37
- - Roman D   И как, нормы освещённости соблюдаются?   15.12.2010, 23:02
- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 15.12.2010, 23:02) И как...   15.12.2010, 23:27
- - dinamov   Цитата(Roman D @ 15.12.2010, 23:02) И как...   16.12.2010, 0:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:38
Rambler's Top100     