Пробки-автоматы , При каком напряжении (перегрузке), происходит отключение.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2010, 18:39
Сообщение #1





Гости






Подскажите, уважаемые профи!!!
Как высчитать какие пробки ставить??
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат??
Желательно так:
ПАР 10 - ?????
ПАР 16 - ??????
ПАР 25 - ?????


У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 18.12.2010, 20:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 18:39) *
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат??
Желательно так:
ПАР 10 - ?????
ПАР 16 - ??????
ПАР 25 - ?????

Так просто токи отключения не проставить... Можно сказать через какое время гарантированно сработает ПАР при кратном превышении Iном (номинальный ток в названии)
При 3Iном, соответственно, через 9, 14, 16 сек.
При 10Iном, соответственно, через 0,005 , 0,009 и 0,011 сек
Информация с сайта завода изготовителя (ЧЭАЗ)

Цитата
У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт
Мог сработать и при меньшей нагрузке.

ЗЫ. Лучше воспользоваться более предсказуемой защитой - модульными автоматическими выключателями.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены