Подскажите, уважаемые профи!!!
Как высчитать какие пробки ставить?? Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат?? Желательно так: ПАР 10 - ????? ПАР 16 - ?????? ПАР 25 - ????? У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт |
|
|
18.12.2010, 20:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат?? Желательно так: ПАР 10 - ????? ПАР 16 - ?????? ПАР 25 - ????? Так просто токи отключения не проставить... Можно сказать через какое время гарантированно сработает ПАР при кратном превышении Iном (номинальный ток в названии) При 3Iном, соответственно, через 9, 14, 16 сек. При 10Iном, соответственно, через 0,005 , 0,009 и 0,011 сек Информация с сайта завода изготовителя (ЧЭАЗ) Цитата У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт Мог сработать и при меньшей нагрузке.ЗЫ. Лучше воспользоваться более предсказуемой защитой - модульными автоматическими выключателями. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|