как сделать из 3 фаз 220 в 1 фазу 220? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как сделать из 3 фаз 220 в 1 фазу 220? |
7.12.2010, 19:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2010 Из: Россия Челябинск Пользователь №: 20553 |
Какой трансформатор нужен ???
|
|
|
18.12.2010, 18:17
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2010 Из: Россия Челябинск Пользователь №: 20553 |
есть источник(генератор 3ф 220 и ноль, АБ 2 Т 230 ВЖ ) на 2 кВт. Хочется полностью с него потреблять всю мощность, только для одной фазы а не для 3-ех. Ведь возможно такое =)
|
|
|
18.12.2010, 21:41
Сообщение
#3
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А, так вот в чем дело. Хочу Вас разочаровать. Ничего хорошего из этой идеи не получится, увы.
Схема 3ф---1ф выглядит так: Достаточно сложный для быта вариант. Необходимо иметь три одинаковых трансформатора одинаковой мощности (ватт по 800 для Вашего генератора.) Подключить их вышенарисованным способом. Коэффициент трансформации должен быть 220/173 В (линейные напряжения.) Да, на нагрузке можно получить полную мощность генератора. Но при этом генератор будет себя очень плохо чувствовать. Одна фаза будет перегружена процентов на 20, вторая - почти в номинале, третья - не догружена процентов на 40. Т.е. для генератора будет резко не симметричная нагрузка со всеми вытекающими из этого последствиями. Такие схемы применяются (изредка) при небольшой мощности нагрузки, и не от автономного генератора. Т.е. остается реальный вариант "двойного преобразования. Т.е. генератор---трехфазный выпрямитель---инвертор. Можно поискать готовые в магазинах, или слепить самому. Для самоделкина-радиолюбителя это не есть особой проблемой. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||