Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пробки-автоматы , При каком напряжении (перегрузке), происходит отключение.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2010, 18:39
Сообщение #1





Гости






Подскажите, уважаемые профи!!!
Как высчитать какие пробки ставить??
Какой ток перегрузки должен быть в сети, чтобы отключалась пробка-автомат??
Желательно так:
ПАР 10 - ?????
ПАР 16 - ??????
ПАР 25 - ?????


У меня почему то ПАР 16 отключается при общей нагрузке 4,5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2010, 22:46
Сообщение #2





Гости






Пробка-автомат производства Великие Луки, не Черкаский. ((ЧЭАЗ), но думаю разницы существенной нет.
Чтобы поставить модульные автоматы (если я конечно правильно представляю, что это такое), надо переделывать щиток. Это впереди, просто пока идет ремонт, ставить все новое не хочется.
Я так понимаю, что и потом если напруга будет большая, то лучше натыкать побольше автоматов и разнести веток побольше.
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется.
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.12.2010, 12:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



ЧЭАЗ - это не Черкассы. Это Чебоксарский Электроаппаратный Завод. Крупнейший в России (и в бывшем Союзе) завод по производству электротехнической аппаратуры.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46) *
Надо бы где-нибудь разузнать про провода, какое сечение, какой ток пропускают, чтобы не думали даже грется.

Есть такой документ - ПУЭ (Правила Устройств Электроустановок.) Там все написано. Можете здесь http://www.rza.org.ua/down/o-51.html скачать, и посмотреть главу 1.3.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.12.2010, 21:46) *
А что такое кратном - 3Iном?? 10Iном???

Iном - номинальный ток. Одна из основных характеристик любого электроприбора. Это ток, который прибор потребляет при длительной "нормальной" (когда прибор исправен) работе. На Ваших "пробках" также указана величина номинального тока. Т.е. если все электроприборы в Вашем доме потребляют ток меньше или равный Iн, то пробка не "выбъет" никогда (опять таки если она исправна.) Пробка "начинает отключать" потребителей, когда ток потребителей превышает номинальный ток, написанный на ней. Чем больше превышение тока (электрики говорят - кратность тока k, т.е. k = I/Iн), тем быстрее отключится "пробка". Эти времена и кратности нормируются в ГОСТах. Так вот, при кратности тока 3, т.е. когда ток потребления в 3-и раза превышает номинальный ток, время отключения "пробки" равно примерно 20...30 сек. Это есть т.н. "защита от перегруза". Используется этот режим, скажем так, чтобы провода не грелись, если какой-то прибор у Вас потребляет ток больше своего номинала (например, чайник не отклюился, а кипит и продолжает греть.)
Если же ток через "пробку" превышает номинальный в 10 раз (кратность - 10), то это уже "считается" коротким замыканим в сети, и его нужно отключать очень быстро. Что "пробка" и делает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.