Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток КЗ и автоматы защиты , расчет и грамотный выбор

Гость_Гость_ruslan_*_*
сообщение 19.12.2010, 15:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Как правильно выбрать автомат для защиты асинхронного двигателя?
Основы связанные с подбором по уставкам теплового расцепителя и кратности пускового тока мне известны.... Как правило поступаю следующим образом: выбираю номинал теплового расцепителя автомата равным (1.2-1.3)*Iн, а электромагнитный расцепитель беру в зависимости от пускового тока, т.е чаще всего с характеристикой Д. По возможности беру АВ защиты двигателя с регулируемой уставкой. Непонятен для меня момент связанный со стойкостью автоматов к токам КЗ. Один и тот же автомат может иметь предельную откл. способность ,например: 7.5кА,25кА,50кА. Вот как в этой ситуации поступать мне не известно.
Теоретически я понимаю, что нужно посчитать или прикинуть ток КЗ, но как это сделать представляю с трудом. Скачал книги связанные с расчетом токов КЗ, запутался еще сильнее icon_sad.gif Нужно знать питающий трансформатор, длины и сечения кабелей и т.п...Как подступиться к этому не представляю.
Рассматриваемая ситуация - шкаф с автоматикой для управления электроприводом-одна из ячеек АСУ ТП. Я конструирую только данный шкаф. Могу сказать только , что выводной кабель будет определяться параметрами преобразователя частоты (автомат ставится на байпас от ПЧ) и соответственно будет иметь длину не более 150метров. Сечение кабеля определяется конкретным ПЧ (мощностью), в виду этого не указываю конкретные номиналы, хочется рассмотреть ситуацию в общем случае.
Заранее спасибо, надеюсь на Ваши отклики icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены