Купили новый двигатель на систему отопления в котельную, установили. Через 20 мин буквально раскаляется и ротор и крышка подшипника и сам движок, короче все кроме крышки с проводкой и вентилятора. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andival
сообщение 20.12.2010, 21:14
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



А положение установки проверили? Некоторые типы таких движков работают в строго определенном положении. Иначе начинают греться. На корпусе должна быть маркировка. И может вы зря панику поднимаете. 60-70С для них это нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mihail2179   Двигатель АИР 160М2   20.12.2010, 15:39
- - ЛЕША   Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 16:39) Ку...   20.12.2010, 16:29
- - сергей_абрамов   Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 12:39) Ку...   20.12.2010, 19:49
- - andival   А положение установки проверили? Некоторые типы т...   20.12.2010, 21:14
|- - CTALKEP   Цитата(andival @ 20.12.2010, 23:14) А пол...   20.12.2010, 21:59
|- - andival   Цитата(CTALKEP @ 20.12.2010, 12:59) Да эт...   21.12.2010, 8:34
|- - Mihail2179   Цитата(CTALKEP @ 20.12.2010, 21:59) Да эт...   21.12.2010, 9:19
|- - сергей_абрамов   Цитата(Mihail2179 @ 21.12.2010, 7:19) На ...   21.12.2010, 13:51
- - ALEKS56   Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 15:39) Ку...   21.12.2010, 12:03
|- - Mihail2179   Цитата(ALEKS56 @ 21.12.2010, 12:03) Мне к...   21.12.2010, 15:25
- - gomed12   Переключайте срочно на треугольник.   21.12.2010, 15:31
- - ALEKS56   При напряжение 380/660 на шильдике, в сети 380 дви...   21.12.2010, 16:35
- - Andrey59   При подключении звездой обмотка расчитана на подач...   21.12.2010, 17:33
- - Гость_mikhail2179_*   Завтра пойду додалбливать электриков что б переклю...   21.12.2010, 18:32
- - designman   Я бы этих электриков уволил на хрен даже без выход...   22.12.2010, 9:05