Здравствуйте уважаемые эксперты !

На работе возникла следующея ситуация. При оформление наряда-допуска, человек выдающий наряд т.е энергетик цеха, заполнил его так.
Выдающий наряд Петров, допускающий он же Петров. Ответственный руководитель пустая графа, производитель работ Кучкин, наблюдаюший Сидоров, члены бригады Иванов, Васечкин. Выполняемая работа ревизия ТП.

ЭТП местный, постоянно обслуживаюший эту ТП.

У меня вопрос ?
1. Может ли выдающий наряд совмещать обязаности допускающего.
2. Нужен ли наблюдающий.
3. Может ли член бригады отказаться от работ если наряд не правильно заполнен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электрик 5
сообщение 20.12.2010, 14:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 20709



Хочу подвести итог (возможно промежуточный ).
"Назначается ли одновремено ПР и Н?"
Не обязателно.
Если есть Н, то ПР не обязательно (есть те, которые считают наоборот ). Смотрим Термины: бригада - это группа из двух и более человек, вкючая ПР или Н.

Не назначаются.
Основные доказательства(на мой взгляд ):
1 производитель и руководимая им бригада имеют серьезные группы по безопасности и соответственно могут самостоятельно работать. Н назначается, если бригада не может самостоятельно работать.
2 при одновременой работе ПР и Н не понятно, кто главнее.
- Если главнее ПР, то зачем Н?, его никто не услышит.
- Если главнее Н, то ПР рискует не сделать намеченную работу.
- Если демократия, то у кого НД и у кого спрашивать разрешение на временый уход.

Косвеные доказательства о невозможности одновременого существования ПР и Н:
1 если в тексте МПОТ (наблюдающий) поменяем местами с ПР - смысл остается, ставим букву "и" - грамматические ошибки. Т.е. скобки - это "или".
2 в бланках старого НД( до2001 ) не было возможности вписывать одновремено и ПР и Н. А новый - является только рекомендованным образцом.
3 в п.12 " Организация работ командированного персонала" про Н сказано не единожды и то они не работают в организации заказчика работ. Их письмо должно содержать полный перечень ответственных за безопасное ведение работ.
В п.1 3 "СМО" для наблюдающего повторяется его ответственность. В своем письме они должны предоставить список работников с указанием фамилий, инициалов, должностей и эл.групп, т.е. без указания ответственности.
Думаю, достаточно доказательств.
Часто встречающиеся вопросы по этой теме:
1 - командировочный персонал.
Командирующая организация несет ответственность за соблюдение МПОТ командированными работниками (п.12.7), а назначая наблюдающего, организация заказчика перекладывает эту ответственность на себя.
А вот добавить своего работника в члены бригады, я считаю, иногда необходимо, чтобы потом не появились вопросы типа как это работает, нет доступа к другому оборудованию, пропал медный кабель, счетчик показывает неправильно и прочее.
2 - стрительно-монтажная организация.
У каменщиков, штукатуров, маляров 1группа по эл.безопасности; у сварщиков - 2, и то только до 1000кВ. Они не только производители, но и порой ответственного руководителя работ найти не могут. Наблюдающий, только наблюдающий.
3 - одновременно работают и имеющие право самостоятельно работать и те, кто не имеет право.
В эту комплексную бригаду необходимо наблюдающего, потому как эти работы не сложные, например, покраска эл.оборудования. Производитель не нужен. На это есть ОРР и ответственный за безопасность, связанной с технологией.
4 - не запрещено, значит - разрешено.
Не хотелось бы повторяться, разрезать НД на несколько частей тоже не запрещено, но как этим пользоваться.
5 - особо-опасные условия труда.
Я с таким не сталкивался. А там сказано, что производитель необходим? Может оставшуюся часть его обязанностей переложить на ОРР.
6 - испытание повышенного напряжения.
Тут назначается охранник (охранники), возможно со 2эл.группой.

ЖДУ ОТЗЫВОВ! type.gif

Сообщение отредактировал электрик 5 - 20.12.2010, 14:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.12.2010, 21:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 14:26) *
Основные доказательства(на мой взгляд ):
1 производитель и руководимая им бригада имеют серьезные группы по безопасности и соответственно могут самостоятельно работать. Н назначается, если бригада не может самостоятельно работать.
2 при одновременой работе ПР и Н не понятно, кто главнее.
- Если главнее ПР, то зачем Н?, его никто не услышит.
- Если главнее Н, то ПР рискует не сделать намеченную работу.
- Если демократия, то у кого НД и у кого спрашивать разрешение на временый уход.

Косвеные доказательства о невозможности одновременого существования ПР и Н:
1 если в тексте МПОТ (наблюдающий) поменяем местами с ПР - смысл остается, ставим букву "и" - грамматические ошибки. Т.е. скобки - это "или".
2 в бланках старого НД( до2001 ) не было возможности вписывать одновремено и ПР и Н. А новый - является только рекомендованным образцом.
3 в п.12 " Организация работ командированного персонала" про Н сказано не единожды и то они не работают в организации заказчика работ. Их письмо должно содержать полный перечень ответственных за безопасное ведение работ.
В п.1 3 "СМО" для наблюдающего повторяется его ответственность. В своем письме они должны предоставить список работников с указанием фамилий, инициалов, должностей и эл.групп, т.е. без указания ответственности.
Думаю, достаточно доказательств.

Продолжим.
Доказательства какие то размытые,как основные так и косвенные.
Итак основные: Что подразумеваете под "серьзностью групп по электробезопасности, а главное, почему при наличии "серъезных" групп решили, что бригада может самостоятельно работать? А может быть такое, что в бригаде все имеют группу по электробезопасности, а бригада при этом не может самостоятельно работать в электроустановках? Кто же определяет эту самостоятельность, неужели только "серьезные" группы по электробезопасности?
По одному наряду допуску могут работать несколько бригад. в т.ч где есть наблюдающий и производитель работ и возможно не один. В этом случае "главным" будет ответственный руководитель работ (ОРР) как указано в п.2.1.5 ПОТРМ-016-2001. А в обязанностях Н и ПР имеются всетаки различия, сравните п.2.1.7 и 2.1.8. Этих различий не много, но они есть и они существеннны.
Косвенные:
1. не понятно где что менять в МПОТ?
2. Где прочитали про рекомендованный образец?
3.в р.12 ПОТРМ Про полный перечень ответственных за безопасное ведение работ не понятно. Что за полный? А если в письме укажут только право быть членом бригады, будет ли перечень не полным?
4. Про письмо там (в р.13 ПОТРМ) ни слова. Может путаете с списком, письменным соглашением. договором, указанными в п.13.1.1 ПОТРМ. Про права выдачи нарядов и быть руководителями работ там вроде упоминается.

наверное пользуете старую редакцию ПОТРМ (2001) а не 2003 г выпуска.

Посмотрите еще п.13.3.2, интересный пунктик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 21.12.2010, 3:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) *
4. Про письмо там (в р.13 ПОТРМ) ни слова.

там слово про сведения,а как передаются сведения между организациями? уж не по телефону ли?
наверно все-таки официальной перепиской.
Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) *
Кто же определяет эту самостоятельность, неужели только "серьезные" группы по электробезопасности?

тот,кто письмо визирует.может подписать, а может некоторые права вычеркнуть, например выдающего НД (у мастера сторонней организации)
Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) *
3.в р.12 ПОТРМ Про полный перечень ответственных за безопасное ведение работ не понятно. Что за полный? А если в письме укажут только право быть членом бригады, будет ли перечень не полным?

обычно если направляется бригада работников,то с ними минимум есть бригадир/мастер, а он - ОРР/ПР. из опыта организации работ командированного персонала на боольшом строительстве...с начала года на 2выдающих наряды у нас ушла ПАЧКА НД.2500 листов..причем второй занимался текучкой, а я выдавал как раз таким бригадам сторонних организаций.посему это испытано на себе.

Цитата(электрик 5 @ 21.12.2010, 2:52) *
п13.3.2 меня не заинтересовал

аналогично

Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) *
Доказательства какие то размытые,как основные так и косвенные.

предложите свои? а мы обсудим


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2010, 8:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 3:11) *
1.там слово про сведения,а как передаются сведения между организациями? уж не по телефону ли?
наверно все-таки официальной перепиской.
2.тот,кто письмо визирует.может подписать, а может некоторые права вычеркнуть, например выдающего НД (у мастера сторонней организации)
3.обычно если направляется бригада работников,то с ними минимум есть бригадир/мастер, а он - ОРР/ПР. из опыта организации работ командированного персонала на боольшом строительстве...с начала года на 2выдающих наряды у нас ушла ПАЧКА НД.2500 листов..причем второй занимался текучкой, а я выдавал как раз таким бригадам сторонних организаций.посему это испытано на себе.
4.аналогично
5.предложите свои? а мы обсудим

1. Читаем внимательно, там указаны конкретные документы (договор, письменное соглашение, в которых должны быть указаны сведения, дальше упоминается список работников). Зачем разводить роман в письмах.? Если работники будут являться командированными, вот тогда плюсом сопроводительное письмо по п.12.3 ПОТРМ.
2. Про вычеркивание где прочитали? Если имеете в виду командированный персонал, о в п.12.5 ПОТРМ тоже вычеркивания нет (там речь идет про оформление или распоряжения или резолюции на письме. Про обязательность визирования письма опять же придумки.
3. Обычно если направляется бригада, то по определению из ПОТРМ "включая производителя работ". Что то листов многовато. Сколько в день нарядов то оформляли.
4. Жаль, могли бы и пофантазировать.
5. Уже предложил в п.4, но у вас не пошло icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 21.12.2010, 17:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



Цитата(Гость @ 21.12.2010, 8:30) *
1. Читаем внимательно, там указаны конкретные документы (договор, письменное соглашение, в которых должны быть указаны сведения, дальше упоминается список работников). Зачем разводить роман в письмах.? Если работники будут являться командированными, вот тогда плюсом сопроводительное письмо по п.12.3 ПОТРМ.
2. Про вычеркивание где прочитали? Если имеете в виду командированный персонал, о в п.12.5 ПОТРМ тоже вычеркивания нет (там речь идет про оформление или распоряжения или резолюции на письме. Про обязательность визирования письма опять же придумки.
3. Обычно если направляется бригада, то по определению из ПОТРМ "включая производителя работ". Что то листов многовато. Сколько в день нарядов то оформляли.
4. Жаль, могли бы и пофантазировать.
5. Уже предложил в п.4, но у вас не пошло icon_biggrin.gif

1 договор нас не касается, мы исполнители.
2 отсканю на работе, большая папка таких писем и в том числе с вычеркнутыми выдающими НД. есть вариан как резолюция "отказать" по этой причине.у нас наряды выдают только аборигены.
3 направляют "работников", я наверно невнятно выразился. работники мб всех категорий, с группами от 2 до 5
4 =)

Цитата(электрик 5 @ 21.12.2010, 16:50) *
Наблюдающий должен назначатся для надзора за бригадами, не имеющими права самостаятельно работать в электроустановках. Ключевое слово "бригадами", а бригада группа из двух и более челове включая ПР.
Наблядающий без производителя работ не существует.


командировачный персонал имет право самостательно работать?

1 без комментариев, вы правы по букве правил. нюанс-в бригаде каменщиков есть производитель работ(организатор бригады) , но ему нельзя вменять обязанности согласно ПОТ Р М.мы же не назначаем бригадира строителей ПР при выдаче НД?
2 имеет, иначе все, кроме аборигенов, работали бы под надзором Н.

Цитата(Гость @ 21.12.2010, 8:30) *
Про обязательность визирования письма опять же придумки.

читаем делопроизводство

резолюция гл.энергетика завода
" оОТ-для инструктажа,
Иванову И.И.(нач цеха эксплуатации) - для организации допуска в ЭУ)"
под ЭУ здесь понимаем рабочие места, которые перечислены в письме.далее письмо св отметкой об инструктажах работников идет диспетчеру, на участки, на дежурные пункты. без списков нет допуска, вы понимаете конечно.

Цитата(Гость @ 21.12.2010, 8:30) *
Что то листов многовато. Сколько в день нарядов то оформляли.

много.не все же оказались выданными,я тоже ошибаюсь;)помарка и заново.
это был кошмар..но и хорошая школа на своих ошибках.


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2010, 20:56
Сообщение #7





Гости






Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 17:43) *
1 договор нас не касается, мы исполнители.
2 отсканю на работе, большая папка таких писем и в том числе с вычеркнутыми выдающими НД. есть вариан как резолюция "отказать" по этой причине.у нас наряды выдают только аборигены.
3 направляют "работников", я наверно невнятно выразился. работники мб всех категорий, с группами от 2 до 5
4 =)
5.резолюция гл.энергетика завода
" оОТ-для инструктажа,
Иванову И.И.(нач цеха эксплуатации) - для организации допуска в ЭУ)"
под ЭУ здесь понимаем рабочие места, которые перечислены в письме.далее письмо св отметкой об инструктажах работников идет диспетчеру, на участки, на дежурные пункты. без списков нет допуска, вы понимаете конечно.

1. Не в этом дело. Если бригада не относится к командированному персоналу ПИСЬМО не обязательно. Оно может быть (не запрещено), но не обязательно. Вам должны предоставить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и руководителей работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. Этот список не обязательно оформлять письмом, а можно сделать приложением к договору (соглашению).
2. То, что ваши чиркают в письмах, это называется по другому. В документах что либо вычеркивать наверное могут лишь те, кто этот документ подписывал. Для вас это лишь ознакомительное письмо и что либо исправлять и тем более вычеркивать из него вы не имеете право. Даже если делаете резолюцию на письме, то она (резолюция) не должна мешать к прочтению написанного в письме, не тем более искажать его суть. ИМХО.
Тепеперь о визировании.
Визи́рование — заверение документа официальным лицом путём простановки подписи, удостоверяющей, что подписывающий ознакомился с содержанием документа и согласен с ним. Визирование также может осуществляться посредством штампа или печати.
Если ваши визируют, то они соглашаются с содержанием документа. Если не согласен или требуются пояснения, дополнения, задания и т.п. для кого либо, то делается резолюция. А то что ваши начинают что либо чиркать в письмах, то это лишь "барские замашки", которые могут вылится им боком.
Так вы не исключаете возможность при выполнении работ присутствие и производителя и наблюдающего? Или ваше мнение другое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 22.12.2010, 7:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



Цитата(Гость @ 21.12.2010, 20:56) *
1. Не в этом дело. Если бригада не относится к командированному персоналу ПИСЬМО не обязательно. Оно может быть (не запрещено), но не обязательно. Вам должны предоставить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и руководителей работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. Этот список не обязательно оформлять письмом, а можно сделать приложением к договору (соглашению).
2. То, что ваши чиркают в письмах, это называется по другому. В документах что либо вычеркивать наверное могут лишь те, кто этот документ подписывал. Для вас это лишь ознакомительное письмо и что либо исправлять и тем более вычеркивать из него вы не имеете право. Даже если делаете резолюцию на письме, то она (резолюция) не должна мешать к прочтению написанного в письме, не тем более искажать его суть. ИМХО.
Тепеперь о визировании.
Визи́рование — заверение документа официальным лицом путём простановки подписи, удостоверяющей, что подписывающий ознакомился с содержанием документа и согласен с ним. Визирование также может осуществляться посредством штампа или печати.
Если ваши визируют, то они соглашаются с содержанием документа. Если не согласен или требуются пояснения, дополнения, задания и т.п. для кого либо, то делается резолюция. А то что ваши начинают что либо чиркать в письмах, то это лишь "барские замашки", которые могут вылится им боком.
Так вы не исключаете возможность при выполнении работ присутствие и производителя и наблюдающего? Или ваше мнение другое?

1 у всех разные ситуации.У нас штате завода бригад нет.там есть ОГЭ. сервисная структура (мы, причем другая организация) подает списки ежегодно. в списках все поголовно.Письма пишут все остальные.и все вышеперечисленые кроме ИТР из ОГЭ - командированный персонал.
2 "вылиться боком" может наличие в списках ООО Шараж-монтаж выдающего наряды Иванова гр5, которому корочку дали чтобы его в ТП пустили, а правил и НД он в глаза не видел. Потому такие права наш энергетик удаляет.
3 я ж привел пример именно резолюции;)
4 выше же написано.Но смысла не вижу.

Сообщение отредактировал Ивашка - 22.12.2010, 7:12


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksei   Оформление наряда-допуска   19.6.2007, 10:07
- - gomed12   ЦитатаВыдающий наряд Петров, допускающий он же Пет...   19.6.2007, 14:43
|- - Dmitry_G   Цитата(gomed12 @ 19.6.2007, 15:43) Может,...   8.3.2010, 7:56
|- - Гость   Цитата(Dmitry_G @ 8.3.2010, 7:56) Не нуже...   8.3.2010, 10:05
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 8.3.2010, 11:05) Если Вы и...   8.3.2010, 14:02
- - Гость   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) Здравс...   29.8.2007, 7:17
- - Гость   Наблюдающий за электротехническим персоналом нужен...   7.9.2007, 20:17
- - gomed12   ЦитатаНаблюдающий за электротехническим персоналом...   13.9.2007, 12:46
- - Гость_Ghost_*   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) ЭТП ме...   13.9.2007, 16:16
|- - Мастерок   Цитата(Гость_Ghost_* @ 13.9.2007, 17:16) ...   17.12.2010, 21:04
|- - Roman D   Цитата(Мастерок @ 17.12.2010, 20:04) Доба...   17.12.2010, 21:19
|- - Мастерок   Цитата(Roman D @ 17.12.2010, 22:19) А вот...   17.12.2010, 21:58
|- - Roman D   Цитата(Мастерок @ 17.12.2010, 20:58) Не п...   17.12.2010, 22:10
- - Игоррр   А какие условия работ считать особо опасными?   18.11.2007, 19:47
- - asverevkin   Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как правильн...   7.3.2010, 18:54
- - gomed12   По-моему, графа Организация-где производится работ...   7.3.2010, 22:54
- - с2н5он   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) Ответс...   8.3.2010, 11:16
- - Oleg_n   Мне кажется так: "Организация", "По...   8.3.2010, 13:31
|- - gomed12   Цитата(Oleg_n @ 8.3.2010, 13:31) Мне каже...   8.3.2010, 14:31
|- - asverevkin   Цитата(gomed12 @ 8.3.2010, 18:31) скорее ...   11.3.2010, 17:06
- - электрик 5   Может ли в одном наряде указываться и производител...   17.12.2010, 18:57
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 17.12.2010, 18:57) Мо...   17.12.2010, 20:52
- - электрик 5   Спасибо за отклики! Дело в том, что я не могу ...   18.12.2010, 1:27
|- - Roman D   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 0:27) А к...   18.12.2010, 13:19
- - Гость_ez81_*   Назначается производитель работ со стороны того кт...   18.12.2010, 18:25
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 18.12.2010, 20:25) ...   18.12.2010, 20:05
|- - Roman D   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 19:05) Ro...   18.12.2010, 22:42
- - Мастерок   Производитель и бригада что работают в эл.установк...   18.12.2010, 19:07
- - Мастерок   межотр. пра. п 2.1.8 Наблюдающий дол. назн. для на...   18.12.2010, 21:55
- - электрик 5   Я согласен, но вопрос : Одновременное назначение ...   18.12.2010, 22:02
|- - Мастерок   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 23:02) Я ...   18.12.2010, 22:25
|- - электрик 5   Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 0:25) Нет н...   18.12.2010, 23:08
- - Гость_ez81_*   По групе я ступил конечно 3я ...   18.12.2010, 23:13
- - Гость_ez81_*   Может назначаться наблюдающий и в работе с элтехп...   18.12.2010, 23:17
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 1:17) М...   18.12.2010, 23:23
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 23:23) Эт...   19.12.2010, 0:41
|- - электрик 5   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 2:41) упомина...   19.12.2010, 1:17
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 1:17) Реч...   19.12.2010, 1:36
|- - с2н5он   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 1:17) Реч...   19.12.2010, 1:44
|- - Ивашка   Цитата(с2н5он @ 19.12.2010, 1:44) правила...   19.12.2010, 1:56
|- - с2н5он   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 1:56) ну если...   19.12.2010, 10:36
- - Гость_ez81_*   Электрик 5 Вы похоже сами плаваете в данном вопрос...   19.12.2010, 10:15
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 12:15) ...   19.12.2010, 12:28
|- - Ивашка   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 10:15) ...   19.12.2010, 15:39
|- - с2н5он   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 15:39) ляпсус...   19.12.2010, 15:52
|- - Ивашка   Цитата(с2н5он @ 19.12.2010, 15:52) сугубо...   19.12.2010, 15:59
- - Гость_ez81_*   Есть такое понятие как увеличение требований по д...   19.12.2010, 10:22
- - Roman D   А на кой леший там нужен наблюдающий? В каких случ...   19.12.2010, 14:01
|- - электрик 5   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 16:01) А на ...   19.12.2010, 14:59
- - Мастерок   п.2.1.8 за бригадой не имеющей право самостоятельн...   19.12.2010, 16:51
- - Roman D   ИМХО наблюдающий за электротехническим персоналом ...   19.12.2010, 17:15
|- - Ивашка   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 17:15) ИМХО ...   19.12.2010, 17:27
|- - Roman D   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 16:27) какой ...   19.12.2010, 17:33
||- - Ивашка   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 17:33) Наблю...   19.12.2010, 17:41
|||- - Мастерок   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:41) ответс...   19.12.2010, 17:46
|||- - Ивашка   Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 17:46) четк...   19.12.2010, 17:50
||- - электрик 5   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 19:33) Наблю...   19.12.2010, 19:00
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:00) Кт...   19.12.2010, 19:09
|||- - Roman D   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:09) приход...   19.12.2010, 19:30
||- - электрик 5   А если в наряде есть одновременно и те, кто может ...   19.12.2010, 19:56
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:56) А ...   19.12.2010, 21:16
||- - электрик 5   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 23:16) случай...   19.12.2010, 21:31
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 21:31) По...   19.12.2010, 21:34
|- - Мастерок   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:27) работы...   19.12.2010, 17:37
- - электрик 5   Командировочный персонал проверяет связь от счетчи...   19.12.2010, 19:24
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:24) Ко...   19.12.2010, 19:33
- - электрик 5   Хочу подвести итог (возможно промежуточный ). ...   20.12.2010, 14:26
|- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 14:26) Хо...   20.12.2010, 20:13
||- - электрик 5   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 22:13) Нет так...   20.12.2010, 21:21
||- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 21:21) Со...   20.12.2010, 21:24
|- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 14:26) Ос...   20.12.2010, 21:20
|- - Ивашка   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) 4. Про ...   21.12.2010, 3:11
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 3:11) 1.там с...   21.12.2010, 8:30
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 21.12.2010, 8:30) 1. Читае...   21.12.2010, 17:43
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 17:43) 1 дого...   21.12.2010, 20:56
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 21.12.2010, 20:56) 1. Не в...   22.12.2010, 7:09
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 22.12.2010, 7:09) 1 у все...   22.12.2010, 16:18
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 22.12.2010, 16:18) 3. пос...   22.12.2010, 17:20
|- - электрик 5   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 23:20) По одно...   21.12.2010, 4:35
- - gomed12   Выдающий, выдавая НД обязан предусмотреть все возм...   20.12.2010, 17:00
- - электрик 5   спасибо. у меня точно старая редакция, как я заблу...   21.12.2010, 2:52
- - Ивашка   поговорил с духовным наставником, попробую резюмир...   21.12.2010, 7:14
- - электрик 5   Наблюдающий должен назначатся для надзора за брига...   21.12.2010, 16:50
- - Гость_Rad_ia_*   Работы: установка деревянных опор с помощью буриль...   26.5.2011, 7:27
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Rad_ia_* @ 26.5.2011, 7:27) ...   26.5.2011, 14:29
- - Хочузнать   Всем Доброго здоровья!!!! У меня т...   26.5.2011, 8:45
|- - rad_ia   Цитата(Хочузнать @ 26.5.2011, 11:45) Всем...   26.5.2011, 9:15
|- - Хочузнать   Цитата(rad_ia @ 26.5.2011, 9:15) Да, пров...   26.5.2011, 10:23
|- - rad_ia   Цитата(Хочузнать @ 26.5.2011, 13:23) Я ко...   26.5.2011, 11:12
- - rad_ia   Когда работа считается под наведённым напряжением?...   31.5.2011, 4:53
- - с2н5он   Воздушная линия ВЛ и ВЛС, которые проходя...   31.5.2011, 10:54
- - Гость_александр_*   Вопрос! Все мы знаем, что НД выписывается в 2-...   17.8.2011, 21:34
- - с2н5он   имхо: заполняется полностью или один наряд до допу...   17.8.2011, 22:36
- - Гость_александр_*   Ответ к сожалению не удовлетворил. "Или...   18.8.2011, 7:48
- - с2н5он   мож и так пысы: аргументы должны быть у проверяюще...   18.8.2011, 18:55
- - Александр Д   ээх, у меня такой спор на эту тему с ОДС и ОТ (уже...   19.8.2011, 7:37
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Александр Д @ 19.8.2011, 7:37) ээх...   23.8.2011, 11:59
- - Гость_Татьяна_*   подскажите пожалуйста, нужен ли акт допуска при ра...   24.11.2011, 15:06
- - с2н5он   смотря где работать будете и какой именно наряд в ...   24.11.2011, 15:36
- - Misha_32   Оборотная сторона наряда-допуска. Таблица - ...   11.4.2012, 10:01