Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

про реактивную мощность , нагружается ли турбина если генератор загружен на полную реактивной мо

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 23.12.2010, 20:30
Сообщение #1





Гости






Здрасте. Реактивная мощность является кажущейся и ниикуда не потребляется а колеблется между генератором и потребителем реактивной мощности.
Вопрос если пренебречь потерями активными в проводах и нагрузка генератора чисто реактивная. Будет ли какойто момент нагрузки на валу турбины, кроме необходимого для вращения генератора на холостом ходу?
С одной стороны ток генератора номинальный и должен взаимодействовать с магнитным полем ротора и тормозить его и создавать момент сопротивления на валу турбины. С другой стороны мощность реактивная и не производит никакой работы.
Кто сможет ответить? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 23.12.2010, 22:40
Сообщение #2





Гости






если вы мгновенно создадите номинальную нагрузку то генератор остановиться. Нагрузку на генераторы подают постепенно чтобы автоматика держала частоту сети +-0,2, а она зависит от оборотов турбины иначе будет нарушена вся синхронизация с вытекающими серьезными последствиями (выход из строя ГТГ или ПТГ )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 9:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены