Здраствуйте. Подскажите,надо измерить приблизительно силу тока в цепи орентировочно (2-3)ампера.Есть старая цешка мериет до 700ма переменки.Могу я ей какнибуть померить? Да ток переменный.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно замерить напряжение на "эталонном" резисторе, включенном последовательно с нагрузкой, например, 1 Ом (5 Вт)... а далее просто посчитать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1529 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Смотря с какой точностью необходимо замерить ток.
Если - это сеть 220 В 50 Гц, то этот метод вполне приемлим. При токе 2...3 А сопротивление нагрузки будет 70...100 Ом, и дополнительное сопротивление в 1 Ом не сильно исказит картину. А вот если напряжение вольт 10 (и меньше), то ошибка уже будет сущетвенная, процентов 20%. Если известно внутреннее сопротивление амперметра, то можно применить другие методы. Например: сделать шунт из медной, или высокоомной проволоки, и включить его в цепь, а параллельно проволоке - амперметр. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.