планируется проводка в новой 2к квартире.
на текущий момент планируются следующие тех.решения: освещение 1,5 кв.мм розетки в спальне, зале 2,5 кв.мм группа на бойлер (возможный)+ стиралка 3,5 мм группа на варочную панель 4 кв.мм группа на духовой шкаф 3,5 мм группа на все остальные розетки 3,5 мм Далее вопросы: 1. нужно поставить УЗО обязательно. Их ставят на какие группы? 2. есть задача сделать запуск ламп накаливания плавным. как это лучше сделать? 3. розетки будут на высоте 20 см, выключатели на высоте 1 м. В связи с этим разводку делать нижнюю? 4. в связи с тем, что разводка нижняя, хотелось бы каждую ночь обесточивать все розетки в спальных комнатах. каие то реле времени на DIN-рейку порекомендуете? 5. какие еще технические решения порекомендуете? |
|
|
18.1.2011, 12:04
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
где Вы видели провода сечением 3,5 кв.мм.?
бойлер и стиралку делать на разных группах. Сечением - 2,5 квадрата Варочную панель и духовой шкаф - можно на 1 группу проводом сечением 6 мм2 и автоматом на 32 ампера. Я обычно не заморачиваюсь и ставлю дифавтомат на вводе. А если так, то дифавтомат или узо должен прикрывать опасные направления (бойлер, стиралка, розетк-освещение в ванной комнате). розетки обесточивать можно простым выключателем, находящимся в комнате. Реле времени - неудобно - а вдруг вам захочется до полуночи книжку под торшером почитать. Плавный пуск - диммер. Про разводку - дом панельный? если панельный2, то там должны быть предусмотрены трубки в панелях. Лично я нижнюю разводку в гофре не люблю. А вообще - лучше без самодеятельности обратиться к специалисту. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 13:41 |
|