Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

коэффициент абсорбции , силового маслянного трансформатора

ez81
сообщение 11.1.2011, 23:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Возник спорный вопрос кто ведает помогите. Суть первого вопроса -при температуре обмоток силового двухобмоточного маслянного трансформатора Р до 1600кВА выше +40 С, измерение кАб трансформатора не имеет смысла т.к. он каб. будет близок к 1.В каком нормативном доке это прописано (сам не нашел хотя ранее читал) Вопрос второй данное измерение согласно птээп является обязательным (хотя это косвенный метод) где в каком доке есть ссылка на необязательность данного измерения (об этом только слышал). И третий вопрос по поводу омического сопротивления обмоток точнее их разницы более2% данное требование относится только к обмотке ВН или же распрстраняется и на НН в ПТЭПП сказано на всех ответвлениях. В ГОСТ Р 52719-2007 на всех выводах и ответвлениях основных обмоток проясните. Данный вопрос возник в споре с инспекторами, я забраковал тм 630кВА по разбросу омического сопротивления более2% обмотки НН.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 15:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык как у ПТФа отображаются цифры при диапазоне 10-6? Что в старшем разряде, что в младшем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.1.2011, 17:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(ЛЕША @ 19.1.2011, 15:55) *
Дык как у ПТФа отображаются цифры при диапазоне 10-6? Что в старшем разряде, что в младшем?

Показания прибора умножаются на 10-6.
Цитата(ez81 @ 19.1.2011, 16:01) *
а большой индуктивности или малой данным приборам по барабану Andrey Izh если не согласны -обоснуйте.

Не совсем так, как вы пишите. Дело в том, что если вы измеряли высокоиндуктивные сопротивления, то заметили, что довольно длительное время происходит процесс насыщения индуктивного элемента и после этого возможны какие-либо действия по замерам. Но и после этого стрелка моста не остаётся строго в покое, а колеблется. И тем сильнее колебания, чем выше диапазон измерений. После довольно длительного промежутка времени стрелка моста всё-так останавливалась на нуле и эти данные записывались. Показания были аналогичными, как у ТС, т.е. обмотка фазы с-n значительно отличалась от сопротивлений других фаз, сопротивления которых оказались равны.
Не претендую на истину, но выскажу свои соображения по этому поводу. Возможно всё дело в источнике питания Р4833, а именно в его несовершенности. Если предположить, что сглаживание выпрямленного напряжения в фильтре БП происходит не полностью в силу ряда причин, то переменная составляющая попадает в объект измерений. Если это чисто активное R, то его это никоим образом не влияет на результат измерений, но если кроме активной составляющей появляется ещё реактивная, то это меняет дело. И чем выше реактивная составляющая, тем сильнее это дело меняется.
Что касается конкретно трансформатора, то, возможно, индуктивное сопротивление обмотки с-n немного отличается от других обмоток. Как и почему - не могу сказать. Возможно, разная длина замкнутых магнитных контуров, но тогда обмотка, располагающаяся на среднем стержне Ш-образного сердечника отличалась бы от двух крайних обмоток. Я трансформатор не разбирал, но если обмотка c-n располагается на среднем стержне, то вроде моя гипотеза верна.
Моэет я ошибаюсь, но описанная картина результатов измерений полностью повторяет наши результаты при измерении мостом Р4833 четырёх трансформаторов мощностью от 400 до 1000 кВа. После замеров ПТФ-1 всё оказалось отлично.
Попробуйте измерить мостом Р4833, подключив его не к сети, а к аккумулятору или другому источнику именно постоянного тока, а не выпрямленного. Ну и поищите ПТФ-1 или другой аналогичный. Сравните результаты измерений. Уверен, всё встанет на свои места и трансформатор будет признан годным.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.1.2011, 17:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Andrey Izh @ 19.1.2011, 17:22) *
Показания прибора умножаются на 10-6.

То есть на индикаторе 1234*0,000001=0,001234. Правильно? Я спрашиваю потому,что присматриваемся к ПТФ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ez81   коэффициент абсорбции   11.1.2011, 23:45
- - lexs_2006   Кабс. измеряется только у трансформаторов после ка...   12.1.2011, 13:15
- - Roman D   РД 34.45-51.300-97 В главе 6 не нашел про абсорбци...   12.1.2011, 14:39
- - ez81   Забракован был после аварийного отключения (в летн...   12.1.2011, 15:41
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 12.1.2011, 16:41) Забракова...   12.1.2011, 19:21
- - ez81   Нет в паспорте нет расхождений, перемерял обмотку...   12.1.2011, 19:42
|- - lexs_2006   Цитата(ez81 @ 12.1.2011, 19:42) Нет в пас...   13.1.2011, 9:16
|- - Andrey Izh   Цитата(ez81 @ 12.1.2011, 19:42) мост Р483...   17.1.2011, 13:04
- - ez81   Не -не ошибся тип ТМ завод ОАО АЛТТРАНС Y\Yн...   13.1.2011, 14:57
|- - lexs_2006   Цитата(ez81 @ 13.1.2011, 14:57) Не -не ош...   17.1.2011, 12:37
- - ЛЕША   А как происходит считывание показаний при диапазон...   17.1.2011, 16:23
- - ez81   ЛЕША о каком индикаторе вы ведете речь? в Р4833 та...   17.1.2011, 18:15
|- - lexs_2006   Цитата(ez81 @ 17.1.2011, 18:15) -вопрос д...   21.1.2011, 16:06
- - ЛЕША   Я про ПТФ-1. Р4833 сам работаю каждый божий день.   17.1.2011, 18:56
- - Andrey Izh   По ПТФ-1. Отличный прибор, хоть и не пригляден на ...   18.1.2011, 8:47
- - DronXP   ПТФ-1 главное эксплуатировать правильно, а то мног...   19.1.2011, 2:10
- - Andrey Izh   Ребят, я к чему клоню-то . Для измерения активного...   19.1.2011, 10:25
- - ЛЕША   Дык как у ПТФа отображаются цифры при диапазоне 10...   19.1.2011, 15:55
|- - Andrey Izh   Цитата(ЛЕША @ 19.1.2011, 15:55) Дык как у...   19.1.2011, 17:22
|- - ЛЕША   Цитата(Andrey Izh @ 19.1.2011, 17:22) Пок...   19.1.2011, 17:40
|- - Roman D   Цитата(ЛЕША @ 19.1.2011, 16:40) То есть н...   19.1.2011, 20:28
|- - ez81   Там внутренний источник питания БАТАРЕИ ,насчет дл...   19.1.2011, 20:41
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 19.1.2011, 19:41) 1234*10-6...   19.1.2011, 21:21
|- - Andrey Izh   Цитата(ez81 @ 19.1.2011, 20:41) Там внутр...   20.1.2011, 13:20
|- - Шаровая молния   Цитата(Andrey Izh @ 20.1.2011, 13:20) Стр...   30.1.2011, 22:47
|- - lexs_2006   Цитата(Шаровая молния @ 30.1.2011, 22:47)...   31.1.2011, 9:32
- - ez81   Назначение приборов указанных в данной теме не ин...   19.1.2011, 16:01
- - ez81   Да у меня конечно 0,001234 (считал в безумном уме)...   19.1.2011, 23:00
- - max9   В основном разбег более 2% встречается у трансформ...   30.8.2011, 20:48
- - GDN   Всем привет. Lexs_2006 прав на счет треугольных тр...   31.8.2011, 9:27
- - max9101   Господа знающие, скажите пожалуйста, я так и не по...   5.9.2011, 6:47
|- - lexs_2006   Цитата(max9101 @ 5.9.2011, 7:47) Господа ...   5.9.2011, 12:56
- - max9101   я его сушил при 90 , остудил градусов до 30-40, за...   5.9.2011, 13:12
- - ez81   к абс указывает на состояние изоляции обмоток, но ...   5.9.2011, 15:57
- - max9101   я прошу прощения за не точность , замер то я прово...   5.9.2011, 18:26
- - ez81   К абс 1,5 это хорошо 1,25 тоже не плохо требование...   5.9.2011, 19:25
- - max9101   Не критичным это согласно последнего ПУЭ 2007 года...   5.9.2011, 19:58
- - max9101   Ситуация такая, я работаю в организации по ремонту...   7.9.2011, 6:04
- - KrAN   Люди добрые, подскажите чайнику! Почему сопро...   29.1.2012, 22:23
|- - lexs_2006   Цитата(KrAN @ 29.1.2012, 22:23) Почему со...   30.1.2012, 11:42
- - KrAN   НЕ ЗНАЮ. Но тоже интересно. А у Коэфф. абсорбции...   30.1.2012, 17:23
- - dimone493   у коэф абсобции есть объяснение   30.1.2012, 20:26
- - KrAN   имел в виду почему отношение 60 к 15!   30.1.2012, 21:32
|- - Шаровая молния   Цитата(KrAN @ 30.1.2012, 21:32) имел в ви...   31.1.2012, 22:27
|- - ez81   Цитата(Шаровая молния @ 31.1.2012, 23:27)...   6.2.2012, 20:06
- - KrAN   Спроси у одногрупников или у преподавателя! Ну...   1.2.2012, 12:23
|- - Шаровая молния   Цитата(KrAN @ 1.2.2012, 12:23) Спроси у о...   2.2.2012, 21:05
- - KrAN   Не шучу! Ну очень интересно!   3.2.2012, 21:33
- - Anatoly4833   Я слышал, что сейчас америкосы отошли от 60/15 коэ...   14.2.2012, 15:10
- - 1TOM1   Не только америкосы, но и в европе повсеместно исп...   15.3.2012, 13:52
- - Гость   Ребята, помогите разобраться. У меня на проверке н...   18.7.2017, 11:10
- - ЛЕША   ПУЭ 1.8.16.Сухие и заполненные негорючим жидким ди...   18.7.2017, 12:25
- - Гость   В паспорте кроме названия ТСТ-О-10/0,5 У2, рабочих...   19.7.2017, 8:58
- - OWOd   Для начала разберитесь с понятиями "явление п...   21.7.2017, 10:37