Подскажите, пожалуйста, в каких местах требуется установка ОПН в РУ-6кВ РП, совмещенного с ТП 6/0,4кВ? В каких ячейках?
РУ-6кВ из ячеек КСО-298 с вак. выключателями ВВ/TEL-10/20-630, вводы - кабельные линии (больше 1км, в земле) и отходящие линии (8 шт и 2 к силовым тр-рам) - кабельные линии (до каждого из 2-х тр-ров ТСЛ-1000/10/0,4 - 10м). И в каких норм.доках можно об этом прочитать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21122 ![]() |
Да, первое что рассматривал - ПУЭ п.4.2.88, а так же п.1.3.3 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Вопрос в том, что ОПН установлены в передней части кабельного отсека, то есть в принципе они мешают монтажу отходящих кабельных линий ка кминимум.
А если возникнет необходимость проверки отсутствия напряжения на отходящей линии, придется тянуться указателем напряжения через ОПН, предварительно убедившись в отсутствии напряжения на последних. На сколько описанные мною действия корректны? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |