Доброго времени суток всем!Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям:

НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А)
-варочная панель
-духовка
-посудомойка
-стиралка
-бойлер

Розетки и свет не разделял(общая линия),они идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная(свет и розетки)также объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф)
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг

Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А.

Все соединения на клеммах Ваго.

Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты?
Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник)

Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ.

В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.А то меня тут уже напугали,что надо все переделывать и ничего не исправишь.

Заранее благодарю

Сообщение отредактировал Tesoro - 22.1.2011, 2:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tesoro
сообщение 22.1.2011, 15:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 21192



Цитата(sanykrimea @ 22.1.2011, 15:15) *
Есть двуполюсные УЗО - однофазные, полюса фаза и ноль, есть четырёхполюсные - трёхфазные, полюса 3 фазы и ноль. В Вашем случае - однофазные.
При сработке общего УЗО - отключится полностью питание квартиры, при сработке одного из двух - отключится только аварийная ветка.
К автомату можно прилепить УЗО (если место позволяет), можно автомат заменить на диффавтомат (УЗО + автомат в одном корпусе). Первый вариант - дешевле.

Благодарю за терпение и развернутые ответы!!!Ну пара УЗОшек у меня там еще влезет,но этого недостаточно.Щиток рассчитан под 14 модулей,9 из них уже заняты АВ.Как можно грамотно распределить всю нагрузку,чтобы поставить на защиту всю квартиру?Понимаю,что без запараллеливания некоторых линий не обойтись(их у меня всего 9 штук-5 приборов мощных и 4 линии на розетки и свет по помещениям).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 22.1.2011, 15:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:28) *
Понимаю,что без запараллеливания некоторых линий не обойтись(их у меня всего 9 штук-5 приборов мощных и 4 линии на розетки и свет по помещениям).

Всё порядке. На мощные приборы перед автоматами ставьте УЗО и на розетки и свет перед автоматами своё УЗО - это оптимальное решение (ничего лишнего). После ввода делите на две линии, ставьте на каждую по УЗО, после них делите на автоматы. Нули у каждого УЗО должны быть свои - то есть на каждую защищаемую УЗО группу идёт свой ноль от УЗО.
УЗО защищает группу от утечек, автоматы после него - для защиты от короткого замыкания и коммутации каждой линии в группе.

Сообщение отредактировал sanykrimea - 22.1.2011, 15:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tesoro   Меняю алюминий на медь   22.1.2011, 2:26
- - Andrey Izh   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 2:26) Собствен...   22.1.2011, 9:57
- - VOLDEMARIUS   Провод надо 3-х жильный.   22.1.2011, 11:32
- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 1:26) НУМ 3х4,...   22.1.2011, 12:42
- - Tesoro   Благодарю за ответы.РЕ проводник присутствует на в...   22.1.2011, 13:28
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 12:28) А по ПУ...   22.1.2011, 14:01
- - savelij   ЦитатаА по ПУЭ на свет тоже трехжилку надо?Если не...   22.1.2011, 13:42
- - Tesoro   Спасибо,т.е. можно поставить 1 УЗО на все 5 мощных...   22.1.2011, 14:12
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:12) Спасибо...   22.1.2011, 14:28
- - Tesoro   Как все сложно то.А есть смысл ставить УЗО на груп...   22.1.2011, 14:45
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:45) Как все...   22.1.2011, 14:58
- - savelij   И при двухпроводной линии (если её не заменить) см...   22.1.2011, 14:57
- - Tesoro   savelij, Менять уже ничего не буду,проводку смонти...   22.1.2011, 15:00
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:00) Может,в...   22.1.2011, 15:15
- - Tesoro   Цитата(sanykrimea @ 22.1.2011, 15:15) Ест...   22.1.2011, 15:28
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:28) Понимаю...   22.1.2011, 15:35
- - Biychanin   Сделай так:вводной АВ-40А,узо- 63А/30мА; АВ - эл.п...   22.1.2011, 16:37
- - Tesoro   Благодарю,уважаемые,вас от всей души и искренне...   22.1.2011, 23:27
- - Biychanin   Цитата(Tesoro @ 23.1.2011, 2:27) Или 20 н...   25.1.2011, 21:26