Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель 10кВ , Нагрузка кабеля

vllebed
сообщение 26.1.2011, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16439



Какую нагрузку выдержит кабель 10кВ 150 кв.мм. в мойом случае 4шт Тр 1000кВА, 1шт630кВА, 1шт400кВА выдержит ли етот кабель такую нагрузку. если в сутки употребление 50000-60000 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
бармалей
сообщение 26.1.2011, 16:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



для данной марки кабеля и сечения допустимый ток при прокладке в земле-275 А, это без учета коэффициентов на число одновременно проложенных кабелей и температуру почвы. тогда, решая обратную задачу, при напряжении 10 кВ и cos 0,8 по данному кабелю можно передать мощность 3810,5 кВт. конкретная допустимая нагрузка на кабель определяется характером работы, т.е. какие агрегаты к нему подсоединены, что он питает (если это перемычка на другую ТП)