Какую нагрузку выдержит кабель 10кВ 150 кв.мм. в мойом случае 4шт Тр 1000кВА, 1шт630кВА, 1шт400кВА выдержит ли етот кабель такую нагрузку. если в сутки употребление 50000-60000 кВт?
|
|
|
26.1.2011, 16:06
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
для данной марки кабеля и сечения допустимый ток при прокладке в земле-275 А, это без учета коэффициентов на число одновременно проложенных кабелей и температуру почвы. тогда, решая обратную задачу, при напряжении 10 кВ и cos 0,8 по данному кабелю можно передать мощность 3810,5 кВт. конкретная допустимая нагрузка на кабель определяется характером работы, т.е. какие агрегаты к нему подсоединены, что он питает (если это перемычка на другую ТП)
|
|
|