Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

освещение чердака

yu139
сообщение 27.1.2011, 10:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20693



уважаемые проектировщики! подскажите пожалуйста, обычный жилой дом, делаем освещение чердака. Прокладку осуществляем по строительным конструкциям в ПВХ трубе и кабелем ВВГнг...правильно? перечитала ПУЭ, как я поняла на троссах прокладываем только если кабелем с оболочкой из горючих материалов...а если не горючий то можно прокладвывать по конструкциям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 27.1.2011, 11:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



делайте в ПВХ трубах по конструкциям указанным кабелем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 5:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены