Трансформаторы , Случаи из жизни

Гость_FedToAl_*
сообщение 27.1.2011, 16:50
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Два вопроса, не спешите отвечать (тем кто не уверен)
1. Измерение напряжения на выходе однофазного трансформатора относительно "земли" поочерёдно два провода (изолированная нейтраль).
Напряжение должно быть равным? Думаю да, но встречаю это редко (на жд измеряю) последний раз было на одном проводе относительно земли 500 на другом 300, а фазное всего 220В! Также в другом месте (где нет проблем с питанием) 111 и 109 соответственно!
2. Необычная схема питания... Фазный провод прокладываем к потребителю, а землю берём с контура который забит рядом с потребителем. Вроде все ничего, но источника к потребителю два не зависимых при отключении одного включается сразу второй, но проблема вот в чем:
При отключении на подстанции основного источника происходит на всем плече рост напряжения из фазного практически в линейное (а это с позволения сказать почти 40 кВ) и после трансформатора мы имеем 360 где то вольт. Нормальное напряжение 27,5 кВ - 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_FedToAl_*
сообщение 28.1.2011, 17:23
Сообщение #2





Гости






Roman D Значит без нагрузки, просто с транса, должно быть относительно земли одинаково? А если я намеряю разность к примеру 180 и 60 то это беда уже с землёй с высокой стороны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.1.2011, 18:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11050
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(FedToAl @ 28.1.2011, 16:23) *
Roman D Значит без нагрузки, просто с транса, должно быть относительно земли одинаково? А если я намеряю разность к примеру 180 и 60 то это беда уже с землёй с высокой стороны?

КТПО по определению симметричная система, ОМик тоже. Ну, за исключения разрядника наверху. Если это гуано со слюдяной прокладкой, то иногда у них случаются протечки. icon_smile.gif
Далее, несимметрию может создавать и сам ОМик при ухудшении изоляции вторичной обмотки. Что там у контактников в протоколе? icon_wink.gif

Кабель до шкафа (или что там у нас) тоже симметричный... до тех пор, пока не ухудшится изоляция. В самом шкафу тоже присутствует трансформатор (ПОБС, к примеру); тоже симметричный - если исправен. Обе фазы, приходящие с КТПО, подключены к разрядникам на корпус шкафа. Если утечка в одном из них превысит утечку во втором (а кто из последний раз проверял?), симметрия напряжений снова нарушится.
Резюмирую: Симметрия напряжений в такой цепи зависит от целого ряда случайных причин и параметров.

Но отдельно стоит рассмотреть случай, когда напряжение относительно земли больше напряжения между фазами. Здесь в первую очередь надо проверить исправность заземлений и их сопротивление на соответствие ЦЭ-191 (10 Ом?). И трансформаторы надо испытать. Или заменить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."