#1
|
Гости ![]() |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого? ИМХО на каждой отходящей линии д.б. установлен аппарат защиты от КЗ. Предположу, что несмотря на все вышеперечисленные достоинства витой пары (изоляция, нагрузочная способность) применение ее в конце цепи уменьшит фактический ток короткого замыкания. Это может сделать аппарат защиты нечувствительным к КЗ. Плюс неизвестен способ соединения (а это опять переходное сопротивление). Проще говоря если замкнет на конце витой пары то она может раскалиться до бела, а автомат этого не "почувствует". Даже если принять во внимание что в кабеле "Витая пара" восемь жил и собрать их по четыре - то 4х0,35=1,4мм2 что <1,5 Не по фуншую. ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |