Доброго времени суток.
К какой категории зон по взрыво- пожароопасности будут относиться помещения закрытого гаража-стоянки и поста техобслуживания автомобилей. |
|
|
7.11.2006, 18:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Классификация взрывоопасных зон
B-I Взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы B-Ia Взрывоопасные смеси только в случае аварий или неисправностей B-Iб В-Ia, но с высокой температурой воспламенения и резким запахом, или ЛВЖ не превышают 5% помещения B-Iг Наружне установки и примыкание к преддущим зонам B-II Взрывоопасные смеси пыли и волокон при нормальных режимах работы B-IIa B-II только в случае аварий или неисправностей Классификаия пожароопасных зон П-I Температура вспышки выше 61 град С П-II Пыли с конентрационнм пределом воспламенения 65 г/куб.м.воздуха П-IIa Помещения с твёрдыми горючими веществами П-III Вышеперечисленное вне помещений |
|
|