Щит деления PEN проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит деления PEN проводника |
3.2.2011, 16:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 21364 |
Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:
В щите деления PEN проводника питающей линии: • цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил. • занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии. • цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил. Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения? P.S. Просьба не пинать |
|
|
![]() |
3.2.2011, 17:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23202 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения? P.S. Просьба не пинать 1. зеленый, желтозеленый 2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до 25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2 3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.2.2011, 23:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. зеленый, желтозеленый 2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b] 3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании В правила потрудитесь посмотреть! 1, 3. зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях. ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло? |
|
|
Berkut99 Щит деления PEN проводника 3.2.2011, 16:53
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) ... 4.2.2011, 0:03
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) ГОСТ чита... 4.2.2011, 8:41
gomed12 Цитата• занижено сечение PEN перемычки при делении... 3.2.2011, 23:54
Cvbn ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствоват... 4.2.2011, 9:51
с2н5он Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ
2.1.31... 4.2.2011, 11:11

Олега Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) а в отдн... 4.2.2011, 13:52
Гость_Андрей_* Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ
2.1.31... 4.2.2011, 15:39
haramamburu Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ... 4.2.2011, 16:13

Гость_Андрей_* Цитата(haramamburu @ 4.2.2011, 16:13) Тут... 4.2.2011, 19:07
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ... 6.2.2011, 7:42

Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:42) вроде пос... 6.2.2011, 8:41
Cvbn Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ... 7.2.2011, 9:31
haramamburu Получается не вас, сорри 4.2.2011, 19:46![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 2:36 |
|
|
|
|