Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щит деления PEN проводника

Berkut99
сообщение 3.2.2011, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 21364



Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:

В щите деления PEN проводника питающей линии:
• цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил.
• занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии.
• цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил.

Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?


P.S. Просьба не пинать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 3.2.2011, 17:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Berkut99 @ 3.2.2011, 16:53) *
Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?


P.S. Просьба не пинать

1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до 25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.2.2011, 23:42
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10) *
1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b]
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании

В правила потрудитесь посмотреть!
1, 3.
зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях.
ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2011, 0:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) *
В правила потрудитесь посмотреть!

ГОСТ читайте
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками
насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д.

Цитата(gomed12 @ 3.2.2011, 23:54) *
Перемычка N называется.

а не РЕ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.2.2011, 8:41
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) *
ГОСТ читайте
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками
насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д.

а не РЕ?

Глядите на свой ответ.
1. зеленый, желтозеленый
Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет.
пункт из ПУЭ вам приведен.
В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Berkut99   Щит деления PEN проводника   3.2.2011, 16:53
- - с2н5он   Цитата(Berkut99 @ 3.2.2011, 16:53) Вопрос...   3.2.2011, 17:10
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10) 1. зелен...   3.2.2011, 23:42
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) ...   4.2.2011, 0:03
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) ГОСТ чита...   4.2.2011, 8:41
- - gomed12   Цитата• занижено сечение PEN перемычки при делении...   3.2.2011, 23:54
- - Cvbn   ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствоват...   4.2.2011, 9:51
|- - с2н5он   Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ 2.1.31...   4.2.2011, 11:11
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) а в отдн...   4.2.2011, 13:52
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ 2.1.31...   4.2.2011, 15:39
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   4.2.2011, 16:13
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(haramamburu @ 4.2.2011, 16:13) Тут...   4.2.2011, 19:07
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   6.2.2011, 7:42
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:42) вроде пос...   6.2.2011, 8:41
|- - Cvbn   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   7.2.2011, 9:31
- - haramamburu   Получается не вас, сорри   4.2.2011, 19:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены