Делаем проект, проектное решение как таковое еще не принято, поскольку трасса длинной почти 8км проходит в очень стесненных условиях и в нескольких местах пересекается с каналом, будет ли критичным проложить ей всю под дорогой, если да, то каким способом? Латок, траншея, подскажите нормативные документы.
В отношении пересечений с каналом, где можно посмотреть информацию по данному решению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
бармалей
сообщение 7.2.2011, 13:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



на пересечениях с коммуникациями и в стесненных условиях прокладывайте в трубах (а/ц, п/Э). ПУЭ гл. 2.3