Внешнее электроснабжение магазина

se1ect
сообщение 8.2.2011, 10:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 11411



Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 9.2.2011, 8:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Никакой головной боли тут нет.
Ставьте ДГУ с автозапуском и всё.
Можете блочную заложить, она идёт готовым контейнером со всем электрооборудованием и автоматикой.
Вам в проекте останется к ней лишь КЛ подвести.


--------------------