Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Никакой головной боли тут нет.
Ставьте ДГУ с автозапуском и всё. Можете блочную заложить, она идёт готовым контейнером со всем электрооборудованием и автоматикой. Вам в проекте останется к ней лишь КЛ подвести. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |