Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
9.2.2011, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20535 |
Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В После подключении потребителей (нагрузки) - Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором - заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема. 2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал megavolt77 - 9.2.2011, 19:29 |
|
|
9.2.2011, 9:19
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Это может быть обычный перекос фаз, но на нуневом проводе поял. напряжение, по этому фазное не сильно отличается, а линейное сильно, под нагрузкой.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 6:01 |
|