Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Можно ли прибором М372 со штатными проводами производить проверку наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами?
Норма по ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3 - переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Шкала прибора начинается с 0,1 Ом? Сопротивление одного из двух гибких соединительных проводников -0,035 Ом; Погрешность не превышает +/- 1,5 % от длины рабочей части шкалы. Максимальная длина рабочей шкалы - 67 мм. Необходимо ли прибором М 372 измерять точное значение переходного сопротивления контактов или достаточно в протоколе указать менее (более 0,05 Ом)? |
|
|
![]() |
9.2.2011, 9:58
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 |
Удобно использовать измеритель сопротивления ИС-10. Мерит и контур, и металлосвязь. И пределы подходят, и он может обеспечить ток в цети 200мА, что по новым требованиям.
|
|
|
Гость_Андрей_* Применение прибора М372 30.6.2010, 8:35
ИгорьК М372 - прибор специально для этого и предназначенн... 30.6.2010, 9:56
Гость_ez81_* Несколько о разном пост №2 Непрерывность РЕ измери... 30.6.2010, 20:06
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_ez81_* @ 30.6.2010, 20:06) Н... 30.6.2010, 21:19
Шаровая молния Переходное сопротивение контакта можно и цэшкой ил... 1.7.2010, 19:09
с2н5он Цитата(Шаровая молния @ 1.7.2010, 20:09) ... 1.7.2010, 23:14
Гость_ez81_* Насчет циркуляра поищу скажу давно это было где-то... 1.7.2010, 22:55
ИгорьК Гость_Андрей_*
ЦитатаНе согласен с Игорь К, иногда... 2.7.2010, 2:12
Гость_Андрей_* Цитата(ИгорьК @ 2.7.2010, 2:12) Гость_Анд... 2.7.2010, 7:27
ИгорьК ЦитатаЕсли можете помочь ответить на конкретно пос... 2.7.2010, 8:51
Гость_ez81_* Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний пр... 2.7.2010, 14:15
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_ez81_* @ 2.7.2010, 14:15) Ав... 2.7.2010, 16:28
Шаровая молния А можете взять одинарный мост ММВ, он у испытателе... 2.7.2010, 15:32
Слава Цитатаесли вы видите перед собой голый медный пров... 2.7.2010, 16:46
dimone У нас к примеру применяются длинные медные проводн... 8.2.2011, 22:21
dimone493 Сергей а вы лично пользовались? Или отзывы?
Думаем... 12.3.2011, 12:07
Работник Измерить М372 конечено можно, но для себя. Если оф... 14.3.2011, 9:28
dimone493 Мостом мерять нельзя. Потому как при отсутствии за... 14.3.2011, 18:10
Работник Ни кто конечно не мереет мостом, но в протокол как... 15.3.2011, 9:01
Cеpгeй ИС-10 по сравнению с Сонелом дешевле и на много. Р... 16.3.2011, 15:31![]() ![]() ![]() |
|