Господа! Помогите пожалуйста! АВ типа Tmax(32-250А) и типа Emax(1000А и 500А) производства АВВ , есть ли у кого нибудь опыт прогрузки таких АВ! Я сам не работник лаборатории! Нанятая контора впаривает, что эти автоматы можно не прогружать, т.к. они испытаны на заводе! Якобы Ростехнадзор об этом знает и никаких проблем при сдаче установки в эксплуатацию отсутствие прогрузок не доставит! Каким оборудованием можно (и главное что бы не спалить) можно проверить оборудование АВВ.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. АВ ИЭК ВА 47-29 В10, уважающий себя человек такой себе и не поставит, понятно с кем дело имею. Сообщение отредактировал Uran - 12.2.2011, 18:55 |
![]() |
|
Гость_A_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 26.3 П, Т. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов Работа расцепителей должна соответствовать заводским данным и требованиям обеспечения защитных характеристик. В понятие максимального расцепителя входит : ЭМР, ТР, Комбинированный и полупроводниковый. В ПУЭ-7 немного ошиблись написали мгновенный вместо максимальный. Ай-ай-ай, ПУЭ немного ошиблись! А где тогда посмотреть на понятие максимального расцепителя? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2025, 11:08 |
|
![]() |