Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

вышибает автомат на душевую кабину

wargero
сообщение 13.2.2011, 18:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 21544



взял УЗО диф, в магазине сказали что у него ток отсечки 16 милиампер, я вообще просил 10. а на нём написано 16А 230В 50Гц I(треугольник)n 30mA. Значит у него ток отсечки 30 ?
Подключаю трансформатор от душевой EI-BY(15W) 230Vac, 50Hz(PRI), 12Vdc, 1300mA, ну и в общем автомат вырубает, кто знает как быть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 22:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



а почему перф тогда работает??????????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wargero   вышибает автомат на душевую кабину   13.2.2011, 18:13
- - Гость_Дмитрий_*   Ноль и земля перепутаны. Если есть возможность, сф...   13.2.2011, 18:18
- - Roman D   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 17:13) в обще...   13.2.2011, 18:21
- - wargero   землю я отдельно тянул, прямо на душевую. Сфотогра...   13.2.2011, 18:35
- - Гость_Дмитрий_*   А, так вы провода подключили навстречу друг другу.   13.2.2011, 20:15
- - savelij   Цитатану узо получается вырубаетВероятно, Вам стои...   13.2.2011, 20:23
- - wargero   вот на картинке схема.... получается перевернуть е...   13.2.2011, 20:45
- - savelij   Ноль входящий и отходящий куда подключали? А то пр...   13.2.2011, 20:50
- - wargero   ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую ...   13.2.2011, 20:54
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 20:54) ноль у...   13.2.2011, 21:04
- - wargero   земли нету, она просто с розетки идёт на душевую. ...   13.2.2011, 21:10
|- - savelij   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 21:10) Получа...   13.2.2011, 21:14
- - wargero   сейчас попробую, но перфоратор то работает в той р...   13.2.2011, 21:16
|- - дмитрий ^^^   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 21:16) сейчас...   13.2.2011, 21:28
- - wargero   провод идёт из розетки в розетку, фазу пустил чере...   13.2.2011, 21:34
- - Гость_Дмитрий_*   К УЗО подключаются фаза и ноль (обязательно оба в ...   13.2.2011, 22:08
- - дмитрий ^^^   а почему перф тогда работает??????????   13.2.2011, 22:11
|- - savelij   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:11) а ...   13.2.2011, 22:35
- - haramamburu   Просто перф кулюматорный   13.2.2011, 22:37
- - дмитрий ^^^   невозможно не впихнуть невпихиваемое   13.2.2011, 22:38
- - wargero   что делать то ?   13.2.2011, 22:47
|- - haramamburu   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 22:47) что де...   13.2.2011, 22:51
- - wargero   по правильной схеме у узо вход сверху ? и ноль чер...   13.2.2011, 22:56
|- - haramamburu   Цитата(wargero @ 13.2.2011, 22:56) по пра...   13.2.2011, 23:00
|- - дмитрий ^^^   Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 23:00) Да...   13.2.2011, 23:04
|- - haramamburu   Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 23:04) сн...   13.2.2011, 23:06
- - wargero   провёл ноль через узо, всё заработало, спасибо все...   14.2.2011, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 19:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены