![]() АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Какая может быть причина срабатывания аппарата при 45 кВ вне зависимости от пробы масла в ванночке (с разного оборудования)????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь.
есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:44 |
|
![]() |