Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение |
9.2.2011, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 20535 |
Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В После подключении потребителей (нагрузки) - Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором - заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема. 2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал megavolt77 - 9.2.2011, 19:29 |
|
|
17.2.2011, 15:45
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
- проверте надежность контактов на фазах трансформатора только не переусердствуйте а то вывернете шпильки
- проверте контакты на протяжении всего "нуля" - измерение сопротивления обмоток постоянному току даст конечно полную картину БЫло когда-то похожее на 1000кВА, то там были заметны следы перегрева на контакте с шиной. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:33 |
|