Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сгорел 3х фазный компрессор (защита) , Какая должна была быть защита 3х фазного компрессора

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.2.2011, 23:22
Сообщение #1





Гости






Может ли сгореть трехфазный компрессор воздуха при пропаже одной фазы?
Дело в том что у нас сгорел компрессор, когда мы попытались вернуть его организации которая его ставила, получили ответ что компрессор сгорел из-за того что не было защиты. И виноват проектировщик и технадзор и кто угодно. А какая должна была быть защита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VOLDEMARIUS
сообщение 24.2.2011, 11:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 8.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 20578



У нас в организации эксплуатируются компрессора и отечественного и импортного производства. У тех и у других аппаратура защиты входит в заводскую комплектацию. Т.е. при монтаже мы обеспечивали вводной авт.выкл. и питающий кабель. Мне кажется что данная организация хочет уйти от гарантийных обязательств.