![]() расчет АКБ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() расчет АКБ |
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
есть нагрузка 3,8 кВт (освещение)
есть 2 аккум-е батареи FT12-200 по 200Ахч каждая правильно ли я считаю время, при которой нагрузка будет работоспособной: t = P/(c х U) = 3800 / (400 х 12) = 0,79ч спасибо за помощь! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...правильно ли я считаю время, при которой нагрузка будет работоспособной:... Неправильно. 200 А*ч - время 20-часового разряда, т.е. если на протяжении 20 часов разряжать батарею током 10А, то батарея отдаст емкость 200 А*ч. Если батарею разряжать большим током, то емкость батареи уменьшится. При расчетах надо пользоваться разрядными характеристиками на конкретный тип батареи. Вот разрядная характеристика для вашей батареи. Нагрузка на каждую батарею составит 3800/12/2=158,3 А. Из таблицы "Разряд аккумуляторной батареи/аккумулятора LEOCH FT 12-200 постоянным током и мощностью при температуре 25°С" видно, что для допустимой просадки напряжения 1,67 В/эл (10,02 В на зажимах батареи) и токе разряда 156,2 А время разряда составит 45 мин. Для данного случая результаты вашего расчета и моего практически совпали, но в общем случае рекомендую пользоваться разрядными характеристиками. Ну, и не забывайте учитывать, что в конце разряда напряжение на батарее будет на 2 В (17%) ниже номинального, а значит отдаваемая мощность упадет на 30%. Лампы накаливания будут гореть тускло. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.3.2011, 17:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:16 |
|
![]() |