Добрый день всем форумчанам!

Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его.
Живу в собственном доме (коттедже).
Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь.

Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.











Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал strenus6 - 3.3.2011, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- strenus6   Помогите! - выключается автомат   3.3.2011, 21:15
- - belok5   вводной автомат? новые нагрузки появились? что пре...   3.3.2011, 21:22
- - бармалей   выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный но...   3.3.2011, 21:29
- - элкъ   щиток гасторбайтеры монтировали ?   3.3.2011, 21:30
- - strenus6   Что такое "вводной автомат" не знаю. На ...   3.3.2011, 21:31
- - belok5   значит, вводной. варианты такой: заменить на друго...   3.3.2011, 21:34
|- - элкъ   Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 21:34) значит, ...   3.3.2011, 21:47
- - strenus6   Цитатаначит, вводной. варианты такой: заменить на ...   3.3.2011, 21:41
- - Гость_Дмитрий_*   Равшан и Джумшут зажигают Во-первых, С на С буд...   3.3.2011, 21:49
- - belok5   не приблуду, а автомат. и делать это можно только ...   3.3.2011, 21:52
- - Roman D   ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автома...   3.3.2011, 21:57
- - Гость_Дмитрий_*   Цитатаи делать это можно только при согласовании с...   3.3.2011, 22:01
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:01)...   3.3.2011, 22:07
|- - элкъ   Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:07) Гость, ч...   3.3.2011, 22:11
- - элкъ   вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну ...   3.3.2011, 22:01
- - belok5   я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что...   3.3.2011, 22:01
- - читатель   И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается нед...   3.3.2011, 22:03
|- - Roman D   Цитата(читатель @ 3.3.2011, 21:03) И ноль...   3.3.2011, 22:26
|- - элкъ   Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 22:26) Что да,...   3.3.2011, 22:43
|- - читатель   Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 23:26) Что да,...   3.3.2011, 22:49
- - Alexander.1964   Да,раздолбаи... Судя по монтажу - нагрузок серьёзн...   3.3.2011, 22:07
- - belok5   в данной ситуации ударение на РФ)) вот електрики э...   3.3.2011, 22:15
|- - элкъ   Цитата(belok5 @ 3.3.2011, 22:15) в данной...   3.3.2011, 22:22
- - belok5   есть и такая категория профессиАналов, увы..   3.3.2011, 22:32
- - strenus6   Спасибо ребят за разъяснения. Буду искать нормальн...   3.3.2011, 22:43
|- - с2н5он   Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:43) Кстати...   3.3.2011, 23:30
- - belok5   по цене могут сказать только Челябинские, везде св...   3.3.2011, 22:51
- - strenus6   Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже д...   3.3.2011, 22:54
|- - элкъ   Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:54) Привед...   3.3.2011, 23:03
- - belok5   я по работе в 5000 рублей бы уложился   3.3.2011, 23:01
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаПриведите хотя бы примерную стоимость пусть ...   3.3.2011, 23:05
- - элкъ   да ладно Вам 12т. не пугайте чела.   3.3.2011, 23:14
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(элкъ @ 3.3.2011, 23:14) да ладно В...   3.3.2011, 23:18
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:18)...   3.3.2011, 23:32
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(haramamburu @ 3.3.2011, 23:32) Я п...   3.3.2011, 23:44
- - belok5   вопрос топикстартеру - а что бы вы хотели сделать?...   3.3.2011, 23:49
- - Гость_Дмитрий_*   Цитатанам просто по фотографии щитка не все косяки...   3.3.2011, 23:59
|- - savelij®   7) Под одним зажимом автомата два проводника разно...   4.3.2011, 0:17
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 0:17) 7) Под ...   4.3.2011, 0:44
|- - case69rus   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) ...   4.3.2011, 0:52
||- - Roman D   Цитата(case69rus @ 3.3.2011, 23:52) как-б...   4.3.2011, 0:58
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) ...   4.3.2011, 1:02
- - strenus6   спасибо за ответы. Хоть что-то прояснилось.   4.3.2011, 0:42
- - дмитрий ^^^   вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят п...   4.3.2011, 0:54
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:52) как-бы...   4.3.2011, 0:56
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:56) ...   4.3.2011, 1:00
- - дмитрий ^^^   не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизв...   4.3.2011, 0:56
- - case69rus   скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой...   4.3.2011, 1:01
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:56) не у...   4.3.2011, 1:02
- - case69rus   кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С...   4.3.2011, 1:04
|- - savelij®   Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 1:04) кстати...   4.3.2011, 1:06
|- - case69rus   Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 1:06) А остал...   4.3.2011, 1:08
|- - читатель   Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 2:08) посмот...   4.3.2011, 8:30
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 1:00) возм...   4.3.2011, 1:07
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 1:07) ...   4.3.2011, 1:09
|- - Roman D   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:07) ...   4.3.2011, 1:11
- - дмитрий ^^^   а мне не очень понравилось сечение отходящих кабел...   4.3.2011, 1:09
- - case69rus   2читатель все может быть...при детальном рассмотре...   4.3.2011, 9:35
- - belok5   кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подкл...   4.3.2011, 10:49
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 4.3.2011, 10:49) кстати, ...   4.3.2011, 12:08
- - belok5   вы опять между строк читаете?))   4.3.2011, 12:55