Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 3.3.2011, 16:50
Сообщение #1





Гости






есть нагрузка 3,8 кВт (освещение)

есть 2 аккум-е батареи FT12-200 по 200Ахч каждая

правильно ли я считаю время, при которой нагрузка будет работоспособной:

t = P/(c х U) = 3800 / (400 х 12) = 0,79ч

спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 4.3.2011, 10:35
Сообщение #2





Гости






спасибо за помощь!

вот только маленький вопрос:

"для допустимой просадки напряжения 1,67 В/эл (10,02 В на зажимах батареи)". А почему в скобках стоит значение 10,02 В? Если просадка всего 1,67 В?.. недопонимаю )

кстати, лампы в светильниках люминесцентные!
Вернуться в начало страницы