Почему выбивает УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему выбивает УЗО? |
3.3.2011, 22:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 |
Добрый день! НИкак не пойму физику процесса и, что самое главное, как поступить.
Сталинский дом. Земли конечно нет. Собственный щит в квартире (т.е. от подъездного автомата отвод в квартиру а там уже стоит полноценный щит). Собственно в нем вводной автомат, затем УЗО на 30мА, затем шинкой все по группам раскидывается. В ванной повесили водогрей накопительный. Вроде Аристон. Мощность в районе 2 кВт. Водогрей имеет провод с коробочкой, в которой находится собственное УЗО на 15мА и далее евровилку для включения в обычную розетку. Подвели к нему кабель от щита - отдельная группа. Кабель заканчивается розеткой. Автомат на данной группе ВЫКЛЮЧЕН. Пытаюсь вставить вилку водогрея в розетку - первым в соприкосновение, как и положено, входит земляной контакт. Тут же отщелкивается УЗО в щите. Т.е. основные два контакта еще не вошли в розетку - только земля. Срабатывает УЗО. Строители которые вешали говорят что водогрей имеет электрический контакт (незнаю как так у них получилось) с арматурой здания (что-то там с балкой у них соприкасается). Это что, какие-то наводки по арматуре и подводящим трубам на корпус водогрея, которым некуда стекать только как на УЗО? И как быть в такой ситуации? Выбросить УЗО? PS. да, забыл добавить - вся проводка по квартире выполнена трехжильным кабелем. Земля в щите сходится на отдельную шину, которая, в свою очередь соеденена с шиной нуля. Т.е. по сути дела, зануление. Сообщение отредактировал Saska - 3.3.2011, 22:46 |
|
|
5.3.2011, 14:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Saska - ваша проблема в том, что "землю" на розетки вы взяли после УЗО, а надо ДО, откройте щиток, переподключите.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2011, 14:25
Сообщение
#3
|
Гости |
Saska - ваша проблема в том, что "землю" на розетки вы взяли после УЗО, а надо ДО, откройте щиток, переподключите. Это даст только то, что людей не убьёт и ложных срабатываний УЗО не будет; а блуждающие токи так и будут продолжать протекать между арматурой и заземлёнными частями, ускоряя коррозию. Тут надо трясти домоуправление чтобы сделали нормальное выравнивание потенциалов и желательно новую проводку (ремонтный фонд в коммунальных платежах ведь оплачиваете). |
|
|