Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Параллельная жизнь старой и новой проводки , Разумно ли так делать

Doc_pit
сообщение 5.3.2011, 18:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 21862



Добрый день всем. Исходные данные: стандартная 4-х комнатная квартира кирпич 97-й планировки, еще на этапе строительства пререпланировенна в трешку (это я к тому, что распределительные коробки могут быть не на местах). Дому 10 лет. Планировка - во вложении. В квартиру из щитка подъезда заходит три линии (в каждой - фаза, ноль и земля). Л1 и Л2 - люминь 2.5, Л3 - усиленная кухонная розетка - лиминь большей квадратуры. На Л1 сидит весь зал, весь коридор, вся кухня. На Л2 сидит весь санузел и полностью две комнаты. (весь- значит свет и розетки). Квартира с недавним ремонтом, блин! С выравниванием стен, плиткой и т.д. Распредкоробки - либо под штукатуркой, либо под ГКЛ. Разбил ГКШ на кухне и в левой (по входу) часть прихожей. В найденных КР - связь на скрутке. На приемниках люминь вроде как нормальный. Но! В зале и комнатах кондиционеры, в санузле - машинка и бойлер. Появилась мысль облегчить жизнь Л2, путем снятия с нее санузла (протягиваю к нему только ему посвященную медную Л4). Облегчить жизнь Л1, сняв с неё кухню, протянув медь Л5 через кухню на лоджию (для кондиционера), попутно посадив на Л5 всю кухню.
Вопросы:
1. Стоит ли так все усложнять с кухней (прокладывая медь Л5, под неё разветвит коробки, доп розетки на кухне) или тупо зайти в существующие КР, раскрутить скрутки и через Wago старые шлейфы - на новую медь Л5(на каждой из розеток 2.5 квадрата будет либо холодильник, либо микроволновка, а все вместе с кондеем зала будет висеть на медной Л5.
2. Подозреваю, что КР на Л2 должна быть между дверью туалета и ванной. А ранее, по стене соседа или комнаты 1-2 они есть. Так не хочется долбить имеющуюся там качественную штукатурку...
3. Да, в усиленную Л3 прежний хозяин удачно засадил "бабочку". Фазу не перебил, но на этой самой бабочке около 10 V переменки сидит даже при выключеном автомате. Исчезает только когда выключишь пакетник в щитке подъезда. Замерял электронным мультиметром. Щиток пока открыть не смог. Да и в нем без нормального электрика копаться не буду, это не квартира

Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Document.pdf ( 140.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 


--------------------
Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Doc_pit
сообщение 7.3.2011, 9:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 21862



Я-не электрик, и вероятно не совсем корректно сформулировал вопросы. Конкретизирую и упрощаю:
1. По левой стене прихожей (которую раздолбил) в штробе медью прихожу в распаечную коробку санузла и там Wago соединяюсь с аллюминивыми шлейфами потребителей (освещение с/у, розетка стиралки, розетка бойлера). Предварительно "раскручиваюсь" в этой распаечной коробке и глушу входящий шлейф Л2, который должен идти откуда-то из комнаты 1-2. Так будет правильно?
2 В переходе коробок прихожая-кухня, видимо попутаны рабочий ноль и земля. Если соединить только фазу и рабочий ноль - индикатор выключателя света кухни горит как-то вяло, свет не включается. Соединяешь землю - все горит по штатному. Проводить ревизию? Перекручивать (вернее Wagировать) ибо крутить не умею? Перепутка 0-земля в шлейфах чем-то опасна?
3. Если в коридорном щитке мои новые медные линии повесят на МОЮ фазу и МОЙ ноль, а земельку вдруг возьмут от квариры соседа или других соседей, я это как-нибудь ощутить смогу? Это не хорошо? Или я сейчас бред сказал?
4. При поиске распаячных коробок в стене "домысливаю" так: при поданной фазе карандашом на стене отмечаю её трассировку Bosh-искателем, проверяю трассировку банальным индикатором, затем отключаю фазу - и снова ползаю с BOSH. Где он покажет max уровень немагнитного металла - там и коробка. Я прав? Но тогда на правой стене прихожей (которую долбить не хочется) - 2 коробки. Как-то много. Или я умудряюсь коробку соседа цеплять?
Спасибо за советы.


--------------------
Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Doc_pit   Параллельная жизнь старой и новой проводки   5.3.2011, 18:28
- - Гость_Дмитрий_*   1) люминь до 16 квадратов запрещён 2) если вы де...   5.3.2011, 19:34
- - belok5   зависит от того, что вы хотите добавить по мощност...   5.3.2011, 19:51
- - дмитрий ^^^   на каждый кондиционер отдельный кабель со щита на...   5.3.2011, 19:53
|- - haramamburu   Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.3.2011, 19:53) на ...   5.3.2011, 20:10
|- - мимо проходил   Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 20:10) Спо...   5.3.2011, 20:50
||- - haramamburu   Цитата(мимо проходил @ 5.3.2011, 20:50) к...   5.3.2011, 21:10
||- - мимо проходил   Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 21:10) ......   6.3.2011, 2:14
|- - дмитрий ^^^   Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 20:10) Спо...   6.3.2011, 0:00
|- - savelij®   Цитата(дмитрий ^^^ @ 6.3.2011, 0:00) а ра...   6.3.2011, 0:04
|- - дмитрий ^^^   Цитата(savelij® @ 6.3.2011, 0:04) Бытовые...   6.3.2011, 0:16
|- - savelij®   Цитата(дмитрий ^^^ @ 6.3.2011, 0:16) ну н...   6.3.2011, 0:24
- - belok5   чтобы не портить ремонт, просто в плинтусах ведите   5.3.2011, 20:08
- - belok5   вообще желательно, нагрузки у них достойные отдель...   5.3.2011, 20:11
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 5.3.2011, 20:11) вообще ж...   5.3.2011, 20:19
|- - belok5   Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 20:19) а м...   5.3.2011, 21:24
- - дмитрий ^^^   да, для окончательного решения нужно знать мощност...   5.3.2011, 20:21
- - haramamburu   Есть потребитель, называется Кондиционер - какой А...   5.3.2011, 20:36
|- - дмитрий ^^^   Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 20:36) Ест...   5.3.2011, 22:01
- - Мидведь   Я как-то, недели две тому назад, ездил к одному то...   5.3.2011, 21:47
- - Doc_pit   Я-не электрик, и вероятно не совсем корректно сфор...   7.3.2011, 9:28
- - Doc_pit   Веду ревизию. 1. Кухня: + Состояние контактов в к...   7.3.2011, 16:22
- - мимо проходил   Цитата(Doc_pit @ 5.3.2011, 18:28) ..........   8.3.2011, 9:03