объединение ноля города и ибп

elelektrik5544
сообщение 7.3.2011, 20:11
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 7.3.2011, 23:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



хотите всю сеть питать?