Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

объединение ноля города и ибп

elelektrik5544
сообщение 7.3.2011, 20:11
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 8.3.2011, 10:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7372
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Должна быть ясна цель использования ибп, если просто для стабилизации напряжения, не заморачиваясь, нули можно объединять для типа off-line или занулить фазу у типа on-line.


--------------------